发表于 2010-11-13 16:04:53 |显示全部楼层

HLP-A系列
使用说明书HLP-A系列
目     录
一、前言         1
         1、购入时注意事项         2
         2、HLP系列铭牌说明         2
二、安全使用注意事项         3
         1、送电前         3
         2、送电中         4
         3、运行中         5
三、产品标准规格         6
         1、产品个别规格         6
         2、产品通用规格         8
四、储存及安装         9
         1、储存         9
         2、安装场所与环境         9
         3、安装空间与方向         9
五、配线         11
         1、主回路配线示意图         11
         2、接线端子说明         12
         3、基本配线图         14
         4、配线注意事项         16
六、数位操作器说明         19
         1、数位操作器说明         19
         2、面板型号说明         20
         3、面板对应变频器列表         20
         4、指示灯说明         21
         5、操作范例说明         22
七、试运行         23
         1、运行前的重点检查         23
         2、试运行方法         23
八、功能一览表         24
九、功能说明         29
十、保养、维护、故障信息及排除方法         73
         1、维护检查注意事项         73HLP-A系列
         2、定期检查项目         73
         3、故障信息及排除方法         73
         4、故障及分析         76
十一、周边设施选用及配置         78
         1、选件         78
         2、配置         79
十二、附录         82
                         附录一                        简单应用举例         82
                         附录二                        外形及安装尺寸         89
                         附录三                        键盘外形及安装尺寸         94
                         附录四                        例HLP-A变频器参数设置说明         95
                 附录五                        使用者记录及反馈         96
         附录六                        M系列变频器说明         98
         附录七                        H系列变频器说明         102
         附录八                        F系列变频器说明         103HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
一、前言
承蒙您惠顾HLP-A系列多功能,高性能通用变频调速器。
在使用变频器前请详细阅读本使用说明书,以便正确安装使用机
器,充分发挥其功能,并确保安全。请永久保存此说明书,以便日后保
养、维护、检修时使用。
变频器乃电力电子产品,为了您的安全,请务必由合格的专业的电
机工程人员安装、调试及调整参数。本手册中有 危险 注意         等符
号提醒您在搬运、安装、运转、检查变频器时的安全防范事项,请您配
合,使变频器使用更加安全。若有疑虑,请联络本公司各地的代理商洽
询,我们的专业人员乐于为您服务。
本说明书如有变动,恕不另行通知。
危险                        错误使用时,可能造成人员伤亡。
注意                        错误使用时,可能造成变频器或机械系统损坏。
危险
● 实施配线前,务必切断电源。
● 切断交流电源后,充电指示灯未熄灭前,表示变频器内部仍有高
压,十分危险,请勿触摸内部电路及零部件。
● 运转时,请勿检查电路板上零部件及信号。
● 请勿自行拆装更改变频器内部连接线或零部件。
● 变频器接地端请务必正确接地。
● 严禁私自改装,更换控制板及零部件,否则有触电,发生爆炸等危险。
注意
● 请勿对变频器内部的零部件进行耐压测试,这些半导体零件易受
高压损毁。
● 绝不可将变频器输出端子U.V.W连接至交流电源。
● 变频器主电路板CMOS、IC易受静电影响及破坏,请勿触摸主电路板。
● 只有合格的专业人员才可以安装、调试及保养变频器。
● 变频器报废请按工业废物处理,严禁焚烧。HLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
1、购入时注意事项:
本机出厂前均作严格的包装处理,但考虑运输途中的各种因素,装
配前请特别注意下列事项,如有异常,请通知本产品经销商或本公司相关
人员。
● 搬运中是否损坏或变形。
● 包装解开时是否有HLP系列变频器一台及使用说明书一本。
● 所订购的规格是否与铭牌相符合(使用电压等级及KVA数)。
● 内部装配的零件,配线及电路板是否异常。
● 各端子是否紧锁,机器内是否有异物存在。
● 操作器按键是否正常。
● 附加配件的有无。
● 有无合格证。
2、HLP系列铭牌说明
MODEL:         HLPA07D543B
INPUT:           3PH380V50Hz
OUTPUT:       3PH380V17.5A7.5KW
Freq-Range:       0.1~400Hz
HOLIP   ELECTRONICS CO., LTD.
硬件版本
电压等级,43表示三相380v
变频器容量,07D5表示7.5KW
系列号A表示A系列
商标名称
型号:HLP                                A                                07D5                                43                                BHLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
二、安全使用注意事项
    1、送电前
●  所选用电源电压必须与变频器输入电压规格相同。
●  E  符号为接地端子,请务必将电机及变频器正确接地,以确保安
全。
●  电源与变频器之间请不要安装接触器,用来控制变频器的起动或
停止,否则,会影响变频器的使用寿命。
危险
注意
●  主回路端子配线必须正确,R.S.T为电源输入端子,绝对不可与
U.V.W混用,否则,则在送电时,将造成变频器的损坏。
●    E  端子必须单独接地,绝对不可接零线,否则,易引起变频器保
护或故障。
●  搬运变频器时,请勿直接提取前盖,应由变频器底座搬运,以防前
盖脱落,避免变频器掉落,造成人员受伤或变频器损坏。
●  请将变频器安装于金属类等不燃材料上,以防止发生火灾。
  请选择安全的区域来安装变频调速器,防止高温及日光直接照
射,避免湿气和水滴。
●  请防止小孩或无关人员接近变频调速器。
●  本变频器只能用在本公司所认可的场合,未经认可的使用环境可
能导致火灾、气爆、感电等事故。
●  若多台变频器安装在同一控制柜内,请外加散热风扇,使箱内温度
低于40℃,以防止过热或火灾等发生。
●  请确认切断电源后,再拆卸或装入操作键盘,并固定前盖,以免接
触不良,造成操作器故障或不显示。
●  请不要把变频器安装在含有爆炸性气体的环境里,否则有引发爆
炸的危险。
●  在海拔超过1000米的地区,变频器散热效果变差,请降档使用。
●  输出侧请不要安装接触器及有关电容或压敏电阻等器件,否则会
引起变频器故障及器件损坏。
注意HLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
●  输出侧请不要安装空开和接触器等开关器件,如果由于工艺及其他
方面需要必须安装,则必须保证开关动作时变频器无输出,另外,输
出侧严禁安装有改善功率因素的电容或防雷用压敏电阻,否则,会
造成变频器故障,跳保护或元器件损坏,请拆除下图所示。
●  在变频器输入前端接入接触器,控制变频器的起动或停止会影响
变频器的寿命,一般要求通过FOR或REV端子来控制,在起、停
较为频繁场所,应特别注意使用。                    
●  变频器电源,请使用**电源,绝对避免与电焊机等强干扰设备
共用同一电源,否则会引起变频器保护或变频器损坏。
2、送电中
● 送电中绝不可插拔变频器上的连接器(CONNECTOR)以避免控
制主板因插拔所产生突波进入,造成变频器损坏。
● 送电前请盖好盖板,以防触电,造成人身伤害。
危险HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
3、运转中
危险
●  变频器运转中严禁将马达机组投入或切离,否则会造成变频器过
电流跳脱,甚至将变频器主回路烧毁。
●  变频器送电中请勿取下前盖,以防止感电受伤。
●  在开启故障再启动功能时,马达在运转停止后会自动再启动,请勿
靠近机器,以免发生意外。
●  停止开关的功能须设定才有效,与紧急停止开关的用法不同,请注
意使用。
●  散热座,刹车电阻等发热元件请勿触摸,以防烫伤。
●  变频器可以很容易从低速到高速运转,请确认马达与机械的速度
容许范围。
●  变频器运转中请勿检查电路板上的信号,以免发生危险。
●  变频器出厂时均已调整设定,请不要任意加以调整,按所需功能
适当调整。
●  变频器超过50Hz以上频率运行时,请务必考虑振动、噪音、电机
轴承及机械装置所允许的速度范围。
注意HLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
三、产品标准规格
  1、产品个别规格
型                号 输        入        电        压 功率
(KW)
驱动器
容量
(KVA)
输出
电流
(A)
适用
电机
(KW)
HLPA00D423C 单三相220V        50Hz 0.4 1.0 2.5 0.4
HLPA0D7523C 单三相220V        50Hz 0.75 2.0 5.0 0.75
HLPA01D523C 单三相220V        50Hz 1.5 2.8 7.0 1.5
HLPA02D223B 单三相220V        50Hz 2.2 4.4 11 2.2
HLPA03D723B 单三相220V        50Hz 3.7 6.8 17 3.7
HLPA05D523B 单三相220V        50Hz 5.5 10 25 5.5
HLPA07D523B 单三相220V        50Hz 7.5 13.2 33 7.5
HLPA001123B 单三相220V        50Hz 11 19.6 49 11
HLPA001523B 单三相220V        50Hz 15 26 65 15
HLPA18D523B 单三相220V        50Hz 18.5 32 80 18.5
HLPA002223B 单三相220V        50Hz 22 38.4 96 22
HLPA003023B 单三相220V        50Hz 30 52 130 30
HLPA003723B 单三相220V        50Hz 37 64 160 37
HLPA004523B 单三相220V        50Hz 45 72.8 182 45
HLPA005523B 单三相220V        50Hz 55 84 210 55
HLPA007523B 单三相220V        50Hz 75 114.4 286 75
HLPA009023B 单三相220V        50Hz 90 137.2 343 90
HLPA0D7543C 3Φ380V        50Hz 0.75 2.2 2.7 0.75
HLPA01D543C 3Φ380V        50Hz 1.5 3.2 4.0 1.5
HLPA02D243C 3Φ380V        50Hz 2.2 4.0 5.0 2.2
HLPA03D743B 3Φ380V        50Hz 3.7 6.8 8.5 3.7
HLPA05D543B 3Φ380V        50Hz 5.5 10 12.5 5.5
HLPA07D543B 3Φ380V        50Hz 7.5 14 17.5 7.5
HLPA001143B 3Φ380V        50Hz 11 19 24 11
HLPA001543B 3Φ380V        50Hz 15 26 33 15HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
型                号 输        入        电        压 功率
(KW)
驱动器
容量
(KVA)
输出
电流
(A)
适用
电机
(KW)
HLPA18D543B 3Φ380V        50Hz 18.5 32 40 18.5
HLPA002243B 3Φ380V        50Hz 22 37 47 22
HLPA003043B 3Φ380V        50Hz 30 52 65 30
HLPA003743B 3Φ380V        50Hz 37 64 80 37
HLPA004543B 3Φ380V        50Hz 45 72 91 45
HLPA005543B 3Φ380V        50Hz 55 84 110 55
HLPA007543B 3Φ380V        50Hz 75 116 152 75
HLPA009043B 3Φ380V        50Hz 90 134 176 90
HLPA011043B 3Φ380V        50Hz 110 160 210 110
HLPA013243B 3Φ380V        50Hz 132 193 253 132
HLPA016043B 3Φ380V        50Hz 160 230 304 160
HLPA018543B 3Φ380V        50Hz 185 260 340 185
HLPA020043B 3Φ380V        50Hz 200 290 380 200
HLPA022043B 3Φ380V        50Hz 220 325 426 220
HLPA025043B 3Φ380V        50Hz 250 381 480 250
HLPA028043B 3Φ380V        50Hz 280 427 540 280
HLPA030043B 3Φ380V        50Hz 300 450 580 300
HLPA031543B 3Φ380V        50Hz 315 460 605 315
HLPA034543B 3Φ380V        50Hz 345 502 660 345
HLPA037543B 3Φ380V        50Hz 375 544 715 375
HLPA040043B 3Φ380V        50Hz 400 582 765 400
HLPA041543B 3Φ380V        50Hz 415 604 795 415HLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
2、产品通用规格
项目名称 HLP-A
控制方式 SPWM
输入电源 380V电源:380±15%;220V电源:220±15%
五位数码显示 显示频率、电流、转速、电压、计数器、温度、正反转状
态、故障等。
及状态指示灯
通信控制 RS-485
操作温度 -10~40℃
湿                度 0-95%相对湿度(不结露)
振                动 0.5G以下




范围 0.10~400.00Hz
精度 数字式:0.01%(-10~40℃);模拟式:0.1%        (25±
10℃)
设定解析度 数字式:0.01Hz;模拟式:最大操作频率的1‰
输出解析度 0.01Hz
键盘设定方式 可直接以←        ∧        ∨        设定
模拟设定方式 外部电压0-5V,0-10V,4-20mA,0-20mA。
其它功能 频率下限        、启动频率、停车频率、三个跳跃频率可分别
设定




加减速控制 4段加减速时间(0.1-6500秒)任意选择
V/F曲线 可任意设定V/F曲线
转矩控制 可设定转矩提升,最大10.0%        ,启动转矩在1.0Hz时可
达150%       
多功能输入端 6个多功能输入端,实现8段速控制、程序运行、4段加减
速切换、UP、DOWN机能、计数器、外部急停等功能
多功能输出端 有5个多功能输出端,实现运转中、零速、计数器、外部
异常、程序运行等指示及报警
其它功能
自动电压稳压(AVR)、减速停止或**停止、直流
刹车、自动复位再起动、频率跟踪、PLC程序控制、横
动控制、牵伸控制、自动节能运行、载波可调(最高达
20KHz)等




过载保护 电子电驿保护马达驱动器(恒转矩150%/1分钟,风机类
120%/1分钟)
FUSE保护 FUSE熔断,马达停止
低电压 220V级:直流电压<200V
380V级:直流电压<400V
过电压 220V级:直流电压>400V
380V级:直流电压>800V
瞬停再起动 瞬停后可以频率跟踪方式再起动
失速防止 加/减速运转中失速防止
输出端短路 电子线路保护
其它功能 散热片过热保护、反转限制、开机后直接起动、故障复
归、参数锁定PID、一拖多等。HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
四、储存及安装
  1、储存
本产品在安装之前必须放置于包装箱内,若暂不使用,储存时请
注意下列几项:
●        必须置于无尘垢,干燥的位置;
●        储存环境温度-20℃到+65℃范围内;
●        储存环境相对湿度在0%到95%范围内,且无结露;
●        储存环境中不含腐蚀性气、液体;
●        最好放置在架子上,并适当包装存放。
●        变频器最好不要长时间存放,长时间存放会导致电解电容的劣
化,如需长期存放,必须保证在1年内通电一次,通电时间至少5
小时以上,输入时电压必须用调压器缓升高至额定电压值。
  2、安装场所与环境
                                                                请将变频器安装于下列场所:
●        周围温度:-5℃~40℃且通风情况良好;
●        无滴水及湿气低的场所;
●        无日光照射,高温及严重落尘的场所;
●        无腐蚀性气体及液体的场所;
●        较少尘埃,油气及金属粉屑的场所;
●        无振动,保养、检查容易的场所;
●        无电磁杂讯干扰的场所。
      注意:安装场所的环境情况,将影响变频器的使用寿命。
  3、安装空间与方向
●        为了冷却及维护方便起见,变频器周围需留有足够的空间。如图
所示;
●        为使冷却效果良好,必须将变频器垂直安装,并保证空气流通顺
畅;
●        安装如果有不牢固的情形,在变频器底座下置一平板后再安装,
安装在松脱的平面上,应力可能会造成主回路零件损坏,因而损HLP-A系列
- 0 - HLP-A        系列使用说明书
坏变频器;
●        安装的壁面,应使用铁板等不燃性材料;
●        多台变频器安装于同一柜子里,采用上下安装时,在注意间距的
同时,请在中间加导流隔板。如图。HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
五、配线
      1、主回路配线示意图
电源:
●                请注意电压等级是否一致,以免损坏变频器。
无熔丝开关:
●                请参考相应表格。
漏电开关:
●                请使用具有防高次谐波的漏电开关。
电磁接触器:
●                 注意:请不要将电磁接触器作为变频器的电源
开关
交流电抗器:
●        当输出容量大于1000KVA时,建议加装一交流
电抗器,以改善功率因数。
变频器:
●        请务必正确接好变频器主回路线和控制信号
线。
●        请务必正确设定好变频器参数。HLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
2、接线端子说明
(1)接线端子排列
HLPA00D423C-HLPA01D523C
HLPA0D7543C-HLPA02D243C
HLPA03D743B
HLPA02D223B-HLPA03D723B
HLPA05D543B-HLPA07D543B
HLPA001143B-HLPA003043B
HLPA05D523B-HLPA003023B
HLPA003743B-HLPA016043B
HLPA003723B-HLPA009023B
柜机        HLPA013243BG-HLPA041543BHLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
(2)控制端子排列
HLPA00D423C-HLPA01D523C                                HLPA0D7543C-HLPA02D243C
HLPA03D743B-HLPA041543B                                                HLPA001123B-HLPA009023B
HLPA05D523B-HLPA07D523B
(3)主回路端子说明
端子记号 内容说明
R.S.T 电源输入端(220V级机种,单、三相共用,单相任选
两个端子接入)
U.V.W 变频器输出端
P.Pr 制动电阻连接端
P1P 直流电抗器连接端(使用直流电抗器时请拆除短接
片,A05D543B,A07D543B,内部已短接)       
P(+)、N(-) 外部制动组件连接端
E 接地端子,按电工法规220V第三种接地,380V特种
接地
(4)控制端子说明
端子
记号 内容说明 出厂设定
FOR 多功能输入一 出厂设定为正转
REV 多功能输入二 出厂设定为反转
RST 多功能输入三 出厂设定为复位
SPH 多功能输入四 出厂设定为高速
SPM 多功能输入五 出厂设定为中速
SPL 多功能输入六 出厂设定为低速
DCM 数位控制信号共同端,+12v电源
(EV、P24)地端。
EV +12V电源 最大输出电流200mA
P24 +12V电源 最大输出电流200mA
+10 速度设定用电源 +10V        /        20mA
VI 模拟电压频率指令 0~+10V对应最高操作频率HLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
AI 模拟电流频率指令 4~20mA对应最高操作频率
AM 数位频率输出端子 0~10V对应最高操作频率
AO 输出电流
VO 输出电压
ACM 模拟控制信号共同端
DRV 多功能输出端子一(光耦合)
DC24V/100mA UPF 多功能输出端子二(光耦合)
FA、
FB、
FC
多功能输出端子三(常开/常闭) 3A/250VAC、3A/30VDC
KA、
KB
多功能输出端子四(常开) 3A/250VAC,3A/30VDC
RS+       
RS-
RS485通讯口
3、基本配线图
                                            变频器配线部分,分为主回路和控制回路。用户可将外壳的盖子掀
开,此时可看到主回路端子和控制回路端子,用户必须依照下列的配线
回路准确连接。
                                                                下图为HLP—A出厂时的标准配线图
HLPA00D423B~HLPA03D723B                                HLPA0D7543C~HLPA03D743B
3A/30VDC
3A/30VDCHLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
HLPA001143B~HLPA003043B
HLPA05D543B~HLPA07D543B
注:P1-P内部短接
3A/30VDCHLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
注:P1与P为外部短接
HLPA003743B~HLPA041543B
4、配线注意事项
(1)主回路配线
●                 配线时,配线线径规格的选定,请依照电工法规的规定施行配
线,以确保安全。
●        电源配线最好请使用隔离线或线管,并将隔离层或线管两端接地。
●        请务必在电源与输入端子(R.S.T)之间装空气断路器NFB。
                                (如使用漏电开关时,请使用带高频对策的断路器。)
●        请勿将交流电源接至变频器输出端(U.V.W)。
●        输出配线不可碰触到变频器外壳金属部分,否则可能造成接地短路。
●        变频器的输出端不可使用移相电容器、LC、RC杂讯滤波器等元件。
●        变频器主回路配线必须远离其它控制设备。
●        当变频器与电动机之间的配线超过15米(220V系列),(380V级
30米)时,在马达的线圈内部将产生很高的dV/dT,这对马达的
层间绝缘将产生破坏,请改用变频器专用的交流马达或加装电
抗器于变频器侧。
●                 变频器与电机间距离较长时,请降低载波频率,因载波越大,其
电缆上的高次谐波漏电流越大,漏电流会对变频器及其他设备
产生不利影响。HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
空气断路器容量和接线截面面积
注:*表中参数仅供参考,不作为标准。
型                                        号 空气开关
(A)
输入导线
mm2
输出导线
mm2
控制线
mm2 端子
HLPA00D423C 16 2.5 2.5 1 M4
HLPA0D7523C 16 2.5 2.5 1 M4
HLPA01D523C 32 2.5 2.5 1 M4
HLPA02D223B 32 4 4 1 M4
HLPA03D723B 40 6 6 1 M5
HLPA05D523B 63 6 6 1 M6
HLPA07D523B 63 6 6 1 M6
HLPA001123B 100 10 10 1 M6
HLPA001523B 160 25 25 1 M8
HLPA18D523B 160 25 25 1 M8
HLPA002223B 200 35 35 1 M10
HLPA003023B 250 70 70 1 M10
HLPA004523B 315 70 70 1 M10
HLPA005523B 400 95 95 1 M12
HLPA007523B 630 185 185 1 M12
HLPA009023B 630 240 240 1 M16
HLPA0D7543C 16 2.5 2.5 1 M4
HLPA01D543C 16 2.5 2.5 1 M4
HLPA02D243C 16 2.5 2.5 1 M4
HLPA03D743B 16 2.5 2.5 1 M4
HLPA05D543B 32 4 4 1 M5
HLPA07D543B 40 6 6 1 M5
HLPA001143B 63 6 6 1 M6
HLPA001543B 63 6 6 1 M6
HLPA18D543B 100 10 10 1 M6
HLPA002243B 100 16 16 1 M8
HLPA003043B 160 25 25 1 M8
HLPA003743B 160 25 25 1 M8
HLPA004543B 200 35 35 1 M10
HLPA005543B 200 35 35 1 M10
HLPA007543B 250 70 70 1 M10
HLPA009043B 315 70 70 1 M10
HLPA011043B 400 95 95 1 M12
HLPA013243B 400 150 150 1 M12
HLPA016043B 630 185 185 1 M12HLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
(2)控制回路配线(信号线)
●        信号线不可与主回路配线置于同一线槽中,否则可能会产生干
扰。
●        信号线的电源线种类应为屏蔽线,尺寸为0.5-2mm2

●        根据需要正确使用控制板上的控制端子。
(3)接地线                                                                       
●        接地线端子 E  请正确接地
         220V级:第三种接地(接地电阻100Ω以下)
         380V级:特别第三种接地(接地电阻10Ω以下)
●        接地线的使用,请依照电气设备技术基本长度与尺寸使用;
●        绝对避免与电焊机、动力机械等大电力设备共用接地极,接地线
应尽量远离大电力设备动力线;
●        多台变频器的接地配线方式,请以下图(1)或图(2)方式使用,
避免造成图(3)之回路;
●        接地配线必须愈短愈好。
        (1)良                                                                                                                                                (2)良                                                                                                                                        (3)不良
型                                        号 空气开关
(A)
输入导线
mm2
输出导线
mm2
控制线
mm2 端子
HLPA018543B 630 240 240 1 M16
HLPA020043B 630 240 240 1 M16
HLPA022043B 800 150×2 150×2 1 M16
HLPA025043B 800 150×2 150×2 1 M16
HLPA028043B 800 150×2 150×2 1 M16
HLPA030043B 800 150×2 150×2 1 M16
HLPA031543B 1000 185×2 150×2 1 M16
HLPA034543B 1000 185×2 150×2 1 M16
HLPA037543B 1200 240×2 185×2 1 M16
HLPA040043B 1200 240×2 185×2 1 M16
HLPA041543B 1200 240×2 185×2 1 M16HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
六、数位操作器说明
        1、数位操作器说明
注:硬件版本为C的变频器只能用OP-AC01的面板,同样硬件版本为B
的变频器只能用OP-AB01或OP-AB02的面板
                                            型号为OP-AB01和OP-AB02的面板功能相同(可通用),大小不
同,具体尺寸见附录三:面板外形及安装尺寸HLP-A系列
- 0 - HLP-A        系列使用说明书
2、面板型号说明
OP                                                                                                A                                                                                                B                                                                                                        01
01:小键盘
02:大键盘
B:B版本
C:C版本
OP:OPERATOR
3、面板对应变频列表
变频器型号 规格 出厂配置面板型号
HLPA00D423C 0.4KW/220V OP-AC01
HLPA0D7523C 0.75KW/220V OP-AC01
HLPA01D523C 1.5KW/220V OP-AC01
HLPA02D223B 2.2KW/220V OP-AB01
HLPA03D723B 3.7KW/220V OP-AB01
HLPA05D523B

HLPA009023B
5.5KW/380V

90KW/380V
OP-AB02
HLPA0D7543C 0.75KW/380V OP-AC01
HLPA01D543C 1.5KW/380V OP-AC01
HLPA02D243C 2.2KW/380V OP-AC01
HLPA03D743B 3.7KW/380V OP-AB01
HLPA05D543B

HLPA041543B
5.5KW/380V

415KW/380V
OP-AB02HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
4、指示灯说明
1)指示灯状态说明
指示灯 状态 说                                明
FWD 亮 表示马达处于正转状态
REV 亮 表示马达处于反转状态
HZ 亮 显示设定频率或输出频率
A 亮 显示输出电流
R/min 亮 显示马达转速
A                R/min 亮 显示交流电压或直流电压
HZ                R/min 亮 显示计数值
HZ        A        R/min 亮 显示变频器内部温度
2)显示项目说明HLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
5、操作说明   
         操作步骤         面板显示         指示灯         解释
        上电、电源操作         Dsp2.0闪烁         FWD                HZ         上电自检,显示版本号(闪烁),
         ↓         →Vr2.00         ¢                                ¤         最后显示设定频率       
                  →000.00
         PROG         CD000         FWD                        HZ         进入编程状态
         ↓                  ¢                                ¤         显示功能CD000
         ENYER         000.0
0          FWD                        HZ         显示CD000中内容
                           ¢                                ¤                
         ▲↓←          
5 0.00         FWD                        HZ         修改CD000中内容
         ENTER         END→50.00         ¢                                ¤         确定修改数值
         ↓         CD00
1          FWD                HZ         显示END→50.00→CD001
         PROG         050.
0          ¢                                ¤         退出编程状态       
         ↓         50.00         FWD                        HZ         显示运行、显示运行频率
         RUN                  ¤                                ¤                
         ↓           50.00         FWD                        HZ         监视画面切换,显示输出电流
         ←           0.00→  5        0.00         ¤                                ¤
         DISP                         
         ↓                  FWD                        HZ         监视画面切换,显示输出电流
         PROG                   005.0         ¤                                ¤                
         ↓         01440         FWD                        A         监视画面切换,显示转速
         ←                  ¤                                ¤
         DISP                                  
         ↓           50.00         FWD        ROTT         切换回主画面,显示设定频率       
         PROG                  ¤                                ¤                
         ↓           50.00         FWD                        HZ         正/反转切换,显示反转状态       
         F/R                  ¤                                ¤                
         ↓         050.
0          FWD                HZ         切换到频率可调状态
         ▲                  ¤                                ¤                
         ↓         0
3 0.00         FWD                HZ         调整设定频率,即CD000数值
         ←▲                  ¤                                ¤                         
         ↓         030.00         FWD                        HZ         确定修改值,作数值写入CD000中
         ENTER                  ¤                                ¤                
         ↓            
3 0.00         FWD                        HZ         停机
         STOP                                                                                                                                                          ¢                                ¤                
注:(1)、 ¢表示闪烁,                                        ¤表示亮;
                                        (2)、监控AC、DC、T等项,需通过参数设定后,方可切换显示;
                                        (3)、断电后,再复电,变频器经自检后,显示断电前画面。HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
七 试运行
1、运行前的重点检查
●                是否接错线,尤其应检查一下电源是否误接在U.V.W端子上;
                                                请务必注意:电源应由R.S.T端子输入。
●                 在变频器基板上及配线端子上是否残留有易引起短路的金属屑
或导线;               
●                螺丝是否紧锁、接插件是否松动;
●                输出部分是否发生短路或对地短路。
2、试运行方法
                                                     由于HLP系列变频器的控制方法在出厂前已设定为操作器操作方
式,故试运行时,可以用操作键盘来进行。
                                                                一般试运行可以用5.00        Hz来进行。
操作步骤 面板显示         指示灯 解                释
上电

dsp1.1→Vr2.0
000.00       
FWD                                        Hz
                                                        ¤
上电自检,显示版本号
最后显示设定频率

                                       
000.00
FWD                                        Hz
                                                        ¤
切换到面板频率可调状


←△ 050.00
       
FWD                                        Hz
                                                        ¤
改变设定频率,即
CD000数值

ENTER
  50.00
       
FWD                                Hz
                                                        ¤ 确定修改值

RUN
  50.00
       
FWD                                        Hz
                                                        ¤ 运行在50Hz

STOP
  50.00
       
FWD                                        Hz
                                                        ¤ 停机
注:¤表示指示灯亮, 表示指示灯闪烁,  0表示该数字闪烁。HLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
八、功能一览表
参数功能一览表(一)
分类 功能码 功                                能 设定范围及功能说明 出厂值




CD000 主频率设定 0.00~400.00        Hz 0.00
CD001 最高电压设定 0.1V—* 220/380
CD002 基准频率设定 0.01~400.00        Hz 50.00
CD003 中间电压设定 0.1V—* *
CD004 中间频率设定 0.01~400.00        Hz 2.50/3.0
CD005 最低电压设定 0.1V—* *
CD006 最低频率设定 0.01~20.00        Hz 0.50
CD007 最高操作频率 10.00~400.00        Hz 50.00
CD008 保留
CD009 频率下限 0.00~400.00        Hz 0.00
CD010 参数锁定 0:无效                        1:有效 0
CD011 参数重置 00~10                08:恢复出厂值,其余无功能 00
CD012 第一加速时间 0.1~6500.0S *
CD013 第一减速时间 0.1~6500.0S *
CD014 第二加速时间 0.1~6500.0S *
CD015 第二减速时间 0.1~6500.0S *
CD016 第三加速时间 0.1~6500.0S *
CD017 第三减速时间 0.1~6500.0S *
CD018 第四加速时间 0.1~6500.0S *
CD019 第四减速时间 0.1~6500.0S *
CD020

CD030
保留




CD031 启动方式选择 0:由启动频率开始起动                                                               
1:频率跟踪起动
0
CD032 停车方式选择 0:减速停止
1:**运转停止
0
CD033 运行指令来源 0:操作器                                1:外部端子
2:通讯口
0
CD034 运行频率来源 0:操作器                                1:外部端子
2:通讯口
0
CD035 载波频率 0~15 *
CD036 点动频率 0.00~400.00        Hz 5.00
CD037 反转允许选择 0:反转禁止                                1:反转有效 1
CD038 停止键有无效 0:STOP无效        1:STOP有效 1
CD039 S曲线时间设定 0.0~6500.0S 0.0HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
参数、功能一览表(二)  
分类 功能码 功                能 设定范围及功能说明 出厂值




CD040 Up/dowm 0.01~2.50 0.01
CD041 启动频率 0.10~10.0        Hz 0.50
CD042 停车频率 0.10~10.0        Hz 0.50
CD043 自动转矩补偿 0.0-10.0% 2.0%
CD044 跳跃频率一 0.00~400.00        Hz 0.00
CD045 跳跃频率二 0.00~400.00        Hz 0.00
CD046 跳跃频率三 0.10~400.00        Hz 0.00
CD047 跳跃频率范围 0.10~10.00        Hz 0.50
CD048 定时器一时间设定 0.1~10.0 0.1
CD049 定时器二时间设定 1~100 1







*CD050
多功能输入一
(FOR端子) 0:无效        1:运转2:正转3:反转4:停
止5:正/反转        6:寸动        7:寸动正转               
8:寸动反转        9:紧停10:复位        11:保
留12:散热器或电机过热13:定
时器一14定时器二15保留        16:保
留        17:高速        18:中速        19:低速        20:
多段速一         21:多段速二         22:多段
速三        23:加减速选择一        24:加减
速选择二        25:up功能                 26:down
功能                 27:计数器                 28:计数器复位       
29:牵伸                32ID开启
02
*CD051
多功能输入二
(REV端子) 03
*CD052
多功能输入三
(RST端子) 10
*CD053
多功能输入四
(SPH端子) 17
*CD054
多功能输入五
(SPM端子) 18
*CD055
多功能输入六
(SPL端子) 19
*CD056
多功能输出一
(DRV端子)
0:无效1:运行中        2:故障指示        3:零
速         4:制动指示         5:设定频率到达       
6:任意频率一到达                  7:任意频率
二到达        8:加速中        9:减速中        10:变
频器过载报警        11:电机过载报警
12:过转矩报警        13:低压报警        14:
阶段完成指示        15:过程完成指示       
16:计数器到达17:中间计数器到
达18:外控定时器一到达19:外
控定时器二到达20:4~20mA断
线25:辅泵一26:辅泵二27:牵伸
到达28ID下限报警                 29ID上
限报警        30:风扇动作        31:保留        32:
制动电阻动作
01
*CD057
多功能输出二
(UPF端子) 05
*CD058 多功能输出三
(FA、FB、FC端子)
02
CD059
多功能输出四
(KA、KB端子) 00
CD060
多功能输出五
(AM端子) 数位频率信号输出端 0
CD061 频率一致一 0.00~400.00        Hz 0.00
CD062 频率一致二 0.00~400.00        Hz 0.00
CD063 频率一致范围设定 0.10~10.00        Hz 0.50
CD064 计数值设定 00~65500 00HLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
分类 功能码 功能 设定范围及功能说明 出厂值







CD065 模拟量输入选择
0:0~10V                        1:0~5V
2:0~20mA                        3:4~20mA
4:0~10V与4~20mA叠加
0
CD066
CD067
CD068
CD069
模拟量低端频率
低端频率偏压方向
模拟量高端频率
高端频率偏压方向
0.00~400.00        Hz
0:正方向                1:负方向
0.00~600.00        Hz
0:正方向                1:负方向
0.00
0
50.00
0
CD070 模拟量负偏压反转选择 0:不可                                1:可反转 0
CD071 AM类比输出增益 0~100.0% 100
CD072 Up.down功能选择 0:不记忆                1:记忆 0
CD073 Up.down速度选择 0:0.1HZ                        1:0.01HZ 0
CD074 模拟量滤波常数 0~50 20






PLC
CD075 中间计数器设置 0~65500 0
CD076 PLC运转选择
0:普通运行        1:外控四段速
2:外控多段速        3:扰动       
4:内控多段速、5:牵伸
0
CD077 AuToPLC选择
0:运转一周后停止        1:循环运行       
2:自动运行(STOP间隔)
一周后停止       
3:自动运行(STOP间隔)
循环运行
0
CD078 PLC运转方向 0~255        (0:正转                        1:反转) 0
CD079 PLC加减速时间 0~65535 0
CD080 第二频率设定 0.00-400.00        Hz 15.00
CD081 第三频率设定 0.00-400.00        Hz 20.00
CD082 第四频率设定 0.00-400.00        Hz 25.00
CD083 第五频率设定 0.00-400.00        Hz 30.00
CD084 第六频率设定 0.00-400.00        Hz 35.00
CD085 第七频率设定 0.00-400.00        Hz 40.00
CD086 第八频率设定 0.00-400.00        Hz 0.50
CD087 定时器一 0.0-6500.0S 10.0
CD088 定时器二 0.0-6500.0S 10.0
CD089 定时器三 0.0-6500.0 0.0
CD090 定时器四 0.0-6500.0S 0.0
CD091 定时器五 0.0-6500.0S 0.0
CD092 定时器六 0.0-6500.0S 0.0
CD093 定时器七 0.0-6500.0S 0.0
CD094 定时器八 0.0-6500.0S 0.0
CD095 AUTOPLC记忆功能 0~1 0
CD096
∫ CD109
保留
参数、功能一览表(三)HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
参数、功能一览表(四)
分类 功能码 功                                能 设定范围及功能说明 出厂值






PLC
CD110 辅泵个数 0~2 0
CD111 辅泵连续时间 1~9000mim 60
CD112 辅泵互锁时间 0.1~250.0s 5.0
CD113 高速运行时间 1~250s 60s
CD114 低速运行时间 1~250s 60s
CD115 停机压力准位 1~150% 95%
CD116 停机准位连续时间 1~250s 30s
CD117 唤醒准位 1~150% 80%
CD118 睡眠频率 0.00~400.00 20.00
CD119 睡眠频率连续时间 1~250s 20s






CD120
CD121
CD122
CD123
过压失速防止选择
加速中失速防止准位
恒速中失速防止准位
减速中失速防止准位
0:无效                        1:有效
0~200%
0~200%
0~232%
1
150
0
0
CD124 过转矩检出方式选择 0~3 0
CD125
CD126
过转矩检测准位
过转矩检测时间
0~200%
0.1~20.0S
0
1.0
CD127
CD128
CD129
恒速中失速防止时
减速时间
故障重启动时间
频率跟踪时电压上
升时间
5.0
1.0
5






CD130
CD131
CD132
CD133
马达额定电压
马达额定电流
马达极数
马达额定转速
按马达铭牌设定
按马达铭牌设定
02~60
00~9999
*
*
04
1440
CD134 马达无载电流 0~100 40
CD135 马达转差补偿 0~1000 0
CD136

CD139
保留






CD140
CD141
CD142
CD143
CD144
直流制动准位
启动时直流制动时间
停止时直流制动时间
频率跟踪时间
频率跟踪电流准位
0.0~20.0%
0.0~25.0S
0.0~25.0S
0.1~20.0S
0~200%
2.0
0.0
0.0
5.0
150
CD145
CD146
CD147
CD148
CD149
瞬停再起动选择
允许停电时间
异常再起动次数
自动稳压功能
自动省能源
0:无效                1:频率跟踪
0.1~5.0S
0~10
0:无效                        1:有效
0.0~20.0%
0
0.5
00
1
0.0HLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
参数、功能一览表(五)
分类 功能码 功                                能 设定范围及功能说明 出厂值






CD150
CD151
CD152
CD153
CD154
CD155
CD156
比例常数P
积分时间I
微分时间D
目标值
目标值选择
PID上限
PID下限
0.0~1000.0%
0.0~*
0.00~10.00S
0.0~100.0%
0:操作器给定        1:外部端子
(0-10V)给定
0~100%
0~100%
100.0%
5.0
0.00
0.0
0
100%
0%
CD157
                                ∫
CD159
保留




CD160
CD161
CD162
通讯位址
通讯传送速度
通讯资料方式
0-250
0-3
0-5
0
1
0
CD163
                                        ∫
CD166
保留




CD167
CD168
CD169
CD170
显示内容选择
显示内容开启
变频器电压等级
变频器额定电流
0-31
0-7
按机种设定
按机种设定
0
0
*
*
CD171
CD172
CD173
CD174
CD175
软体版本号
故障记录1
故障记录2
故障记录3
故障记录4
注:——表示无故障记
录。
*
——
——
——
——
CD176 故障清除 00—10(01为故障清除) 00






CD177 变频器类型 0:恒转矩                                1:风机类         0
CD178 变频器频率标准 0:50Hz                1:60Hz 0
CD179 变频器出厂日期 年        月        周 *
CD180 出厂序号 *
CD181
                                ∫
CD250
保留HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
九 功能说明
CD000        主频率设定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         **
                                                                         设定范围:0.00-400.00        Hz                                单位:0.01        Hz                                出厂值:0.00
        在运转频率来源设定为面板操作情况下,频率以CD000设定值
运行。在运行中可以用        ▲       
▲         键来改变运转频率,在多段速运行中,
主频率作为第一段速频率。
在设定为外控多段速运行时,如果CD034设定为1,即外部端子给
定时,则第一段速由外部端子模拟量给定。
主频率的设定受最大操作频率限制。
相关参数:CD034、CD076,该参数在运行中可调。
CD001        最高电压设定
                                                                         设定范围:0.1-*                                                                                单位:0.1V                                                         出厂值:220/380V       
此设定值依马达铭牌上额定值设定,380V级出厂值为380V,
220V级出厂值为220V,此参数设定范围受变频器电压等级限制,在马
达与变频器距离较远的场合,可适当提高该设定值        。
CD002        基准频率设定       
                                                                         设定范围:0.01-400.00        Hz                                单位:0.1Hz                                出厂值:50.00
此设定必须根据马达铭牌上马达额定运转电压频率设定,一般情
况下,请不要随意改变基准频率设定值,如果配用特殊马达,请根据电
机参数特性适当设置,否则会引起设备损坏。
CD003        中间电压设定
                                                                         设定范围:0.1V-*                                                         单位:0.1V                                                                         出厂值:*
此参数设定任意V/F曲线的中间电压值,此参数设定不当,会引起
电机过流或转矩不足,甚至导致变频器跳脱。增大中间频率时电压可
以增大输出转矩,同时输出电流也会增加,修改该参数时,请注意监视
输出电流,以防止变频器过流跳脱。
中间电压设定值受最高电压设定值限制,当中间频率时电压增大
到某一数值时,转矩补偿会失去效用,调整该参数时,应根据机械负
载,变频器输出电流由小到大慢慢增加,直至满足启动要求即可,不要
轻易大幅度提升,否则可能出现变频器跳脱或设备损坏。HLP-A系列
- 0 - HLP-A        系列使用说明书
CD004        中间频率设定
                                                                 设定范围:0.01-400.00        Hz                        单位:0.01        Hz                                出厂值:2.50
此参数设定任意V/F曲线中的中间频率值。设定不当会引起变频器
起动转矩不足或电机过流,甚至导致变频器跳脱。
中间频率设定值受基准频率设定值限制。
CD005        最低电压设定
                                                                                                设定范围:0.1V*         单位:0.1V         出厂值:*
此参数设定V/F曲线中的最低起动电压值。
CD005设定值受最高频率时电压限制。
CD006        最低频率设定
                                                                                                        设定范围:0.01-20.00        Hz         单位:0.01        Hz         出厂值:0.50
此参数决定V/F曲线中最低起动频率值。
下图表是A系列V/F曲线、加减速时间、载波具体出厂值
                                        参数
型号 CD003 CD005 CD012 CD013 CD035
参数
型号 CD003 CD005 CD012 CD013 CD035
A00D423C 15.0 7.5 5 5 9 A001143B 19 9.5 20 20 5
A0D7523C 14.0 7 8 8 9 A001543B 19 9.5 20 20 5
A01D523C 14.0 7 10 10 8 A18D543B 18 9 25 25 5
A02D223B 13.0 6.5 10 10 8 A002243B 18 9 25 25 5
A03D723B 13.0 6.5 15 15 7 A003043B 17 8.5 30 30 4
A05D523B 12.0 6.0 15 15 6 A003743B 16 8 35 35 4
A07D523B 11.0 5.5 20 20 6 A004543B 16 8 40 40 4
A001123B 10.0 5.0 25 25 5 A005543B 15 7.5 45 45 3
A001523B 10.0 5.0 30 30 5 A007543B 15 7.5 50 50 3
A18D523B 9.0 4.5 35 35 5 A009043B 14 7 75 75 2
A002223B 9.0 4.5 50 50 4 A011043B 14 7 100 100 2
A003023B 8.0 4.0 70 70 4 A013243B 13 6.5 150 150 2
A003723B 7.0 3.5 80 80 4 A016043B 13 6.5 150 150 2
A004523B 6.0 3.0 100 100 3 A018543B 12 6 200 200 2
A005523B 5.0 2.5 120 120 3 A020043B 12 6 200 200 2
A007523B 5.0 2.5 150 150 2 A022043B 11 5.5 250 250 2
A009023B 5.0 2.5 150 150 2 A025043B 11 5.5 250 250 2
A0D7543C 22 11 8 8 9 A028043B 11 5.5 250 250 2
A01D543C 22 11 10 10 8 A030043B 10 5 250 250 2
A02D243C 21 10.5 15 15 8 A031543B 10 5 250 250 2
A03D743B 21 10.5 15 15 7 A034543B 10 5 250 250 2
A05D543B 20 10 15 15 6 A037543B 10 5 250 250 2
A07D543B 20 10 20 20 6 A040043B 10 5 250 250 2
A041543B 10 5 250 250 2
        注:①第二加/减速时间=第一加/减速时间×2                                                        ④最低电压设定=中间电压设定/2
                                                                ②第三加/减速时间=第二加/减速时间×2                                                ⑤在50HZ系统时,中间频率为2.5
                                                                ③第四加/减速时间=第三加/减速时间×2                                                ⑥在60HZ系统时,中间频率为3.0HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
CD007        最高操作频率
                                                                         设定范围:10.00-400.00        Hz                单位:0.01        Hz                出厂值:50.00
此参数决定变频器最高操作频率。
以下提供几种常用曲线及设定值,以供参考,具体曲线设定根据
机械负载特性,具体设定。
CD008                保留                                                       
CD009        频率下限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         **
         设定范围:0.00-400.00         单位:0.01        Hz                                 出厂值:0.00       
频率下限主要防止现场人员的误操作,避免马达因运转频率过低
可能产生的过热或其他机械故障等。
频率下限的设定必须小于CD007的设定值。
CD010                参数锁定         **
         设定范围:0-1                         单位:1                         出厂值:0
0:                无效                                       
1:                有效                即参数锁定,除本参数外,其余参数不可修改。
此参数可防止非维护人员误设定其他参数,参数锁定后,可由△、
键改变运转频率。
                                                恒转矩曲线                                                                                                                                                低减少矩曲线                                                                                                                        高转矩曲线HLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
CD011                参数重置
                                                                         设定范围:00-10                                                                                                                 单位:1                                                                                         出厂值:00
在参数值因故设置不当或不正常时,可将此参数设定为08,恢复出
厂值后,再重新设置,在参数锁定后(CD010=1时),参数无法重置,
需解锁后才可以重置。相关参数:CD010。
CD012        第一加速时间                                          **
         设定范围:0.1-6500.0S                         单位:0.1S                         出厂值:                *
CD013                第一减速时间                                          **
         设定范围:0.1-6500.0S                         单位:0.1S                                                                 出厂值:                *       
CD014                第二加速时间                                          **
         设定范围:0.1-6500.0S                         单位:0.1S                                                                 出厂值:                *
CD015                第二减速时间                                          **
         设定范围:0.1-6500.0S                         单位:0.1S         出厂值:                *
CD016        第三加速时间                                          **
         设定范围:0.1-6500.0S                         单位:0.1S                         出厂值:                *
CD017                第三减速时间                                          **
         设定范围:0.1-6500.0S                         单位:0.1S                         出厂值:                *
CD018                第四加速时间                                          **
         设定范围:0.1-6500.0S                         单位:0.1S                                 出厂值:                *
CD019                第四减速时间                                          **
                                                                         设定范围:0.1-6500.0S                         单位:0.1S                         出厂值:                *
加速时间是指变频器从0Hz加速到最大操作频率所需时间,见图
中t1,减速时间是指变频器从最大操作频率减速至0Hz所需时间,见图
中t2。
HLPA系列变频器一共定义了四种加减速时间,第二加减速至第四
加减速,用户可以根据需要,通过外部端子、加减速时间切换选择不同
的加减速时间,在内控多段速运行中,可以通过简易PLC选择不同的加
减速时间。HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
一般情况下,变频器默认第一加减速时间,第一加减速时间出厂
参数按机型设定,第四加减速时间为点动加减速时间,相关出厂值见
CD006说明中图表。
相关参数:CD050~CD055                CD078
CD020~CD030                                                                                        工厂保留
CD031         启动方式选择
         设定范围:0-1         单位:1         出厂值:0
启动方式可以设定为二种方式,以适应不同设备的需要。
0:由启动频率开始启动
当CD141设定为0即启动时直流制动无效时,启动时由启动频率开
始起动。当CD141设定非零时,即启动时直流制动有效,启动时,先进
行直流制动,然后由启动频率开始起动。
相关参数参见CD040、CD140、CD141。
1:频率跟踪起动
此参数设定可用于大惯量负载的再启动,再启动时,变频器以设定
频率开始向下作频率跟踪,如有大惯量设备,再启动时,不需等设备完
全停止,就能执行运行指令,可以作跟踪起动,节省时间。
注意:变频器以频率跟踪起动时,变频器是以设定频率向下作频
率跟踪,并以最快速度进行追踪,在起动时,电流可能会较大,出现
过流或失速等现象,必须注意频率跟踪电流准位的调整,一般情况下
CD144调整为100左右,具体情况需根据机械惯量情况具体设定。HLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
CD032        停止方式选择
         设定范围:0-1                                                                                                                 单位:1                                                                                                                                         出厂值:0
停车方式可以设定为二种方式,以适应不同的设备需要
0:减速停止
当CD142设定为0时,直流制动无效。直流制动无效时,变频器减
速至停车频率,然后停止输出,马达以**运转形式停车。当CD142设
定为非零时,直流制动有效,变频器首先减速停车到停车频率,然后以
直流制动形式停车。
停止时直流制动通常用于高位停车或作定位控制。必须注意,频
繁使用直流制动会引起马达过热。
相关参数参见CD042、CD140、CD142。
1:**运转停车
变频器接到停止指令后,变频器立即停止输出,马达以**运转形
式停车。停车方式选择为**运转停车时,直流制动无效。
CD033                运行指令来源
                                                                         设定范围:0-2                                                                                         单位:1                                                                                                                                                                 出厂值:0
0:        操作器操作
运行指令由数位操作器给定。
1:        外部端子操作
运转指令由外部端子给定。即多功能输入端子给定。
2:        通讯口操作
运转指令由通讯口给定。
CD034                 运行频率来源
                                                                         设定范围:0-2                                                                                         单位:1                                                                                                                                                                 出厂值:0
0:        选择操作器设定                                                运转频率由数位操作器给定。
1:        选择外部端子设定                                运转频率由外部端子输入的模拟信号控
制,信号类型由CD065决定。相关参数参见CD065-CD070。
2:        选择通讯口                                                                                运转频率由串列通讯给定。
CD035                载波频率                                                        (注:0-15对应0-20K        Hz)
                                                                         设定范围:0-15                                                                                 单位:1                                                                                                                                                                出厂值:*
载波频率对于马达的电磁噪音有一定的关系,同时载波频率的高
低与变频器的发热量以及对环境的干扰有一定的关系。见下表:HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
载波频率 电磁噪声 发热量 对环境干扰



大       








载波频率对应表
设定值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
载波频
率KHz
0.7 1 1.5 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 15 17 20
由表中可知,载波越高,马达的电磁噪音越小,但对其他系统的干
扰越强,变频器发热量越大。在环境温度较高、电机负载较重时,适当
降低载波频率以改善变频器的热特性。
载波频率出厂值依机型设定,具体数据可见CD006说明中表格。
CD036        点动频率                  **
         设定范围:0.00-400.00                                                        单位:0.01                                                                        出厂值:5.00
此参数设定可实现试机中点动功能,点动操作只可通过外部端子
实现,可由多功能输入端子设定。点动频率受最大频率和最小频率限
制,在实现点动功能时,其他运行指令不接受,点动频率加速时间由第
四加速时间决定,点动按钮放开后,变频器立即停止输出,实现点动功
能时,请将相应多功能输入端子设定为07或08。
点动功能仅在停机状态下才有效,在运转中点动无效。相关参数
参见CD050~CD055。
CD037                反转允许选择
                                                                         设定范围:0-1                                                                                                                 单位:1                                                                                                                                 出厂值:1
0:反转禁止
1:反转有效
此参数设定适用于电机不可反转之场合,以防操作人员误操作。
当反转禁止时,马达只能正转,不能反转。
CD038                停止键有无效
                                                                         设定范围:0-1                                                                                                         单位:1                                                                                                                                         出厂值:1HLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
0:                STOP键无效
1:                STOP键有效
此参数仅在CD033设定为1或2时有效。
当控制方式为外部端子控制或通讯控制时,面板上的停止键可以
选择是否有效,选择有效时,面板上停止键可以停止变频器,需要重新
启动时,必须先解除运转信号,然后方可重新启动变频器。
CD039                S曲线时间设定
         设定范围:0.0-6500.0S                                                         单位:0.1         出厂值:0.0
此参数可用来设定变频器在起动或停止时作无**性的缓启动或
缓停止,启S曲线,变频器会根据加减速时间作不同速度的加减速曲线。
当CD039设定为零时,S曲线无效,
即以直线加减速,在不考虑失速情况下,
实际加速时间=(CD012+CD039)/2该
参数需在CD012<CD039时有效。
CD040                Up/down                                                                                                        频率步长0.01~2.50                                                                                                                出厂值:0.01
该参数同CD073结合可设定外控Up/down,上升下降速度。
Up/down步长=(CD040设定值/0.01)        ×CD073设定的上升/下降
速度单位。
CD041        启动频率
                                                                         设定范围:0.10-10.00        Hz                                                单位:0.01Hz         出厂值:0.50
启动频率是变频器启动时的初始频率,如启动频率设定为4.0Hz
时,变频器以4.0Hz起动之后,运转于4.0Hz至最大操作频率之间,实
际最高运转频率受频率上限限制。
相关参数:CD031、CD140、CD141。
CD042        停车频率
                                                                         设定范围:0.10-10.00Hz                                        单位:0.01Hz                                出厂值:0.50
变频器停车时频率降至停车频率,变频器停止输出或开始直流制
动停车。
当CD142=0时,停车时直流制动无效,变频器停止输出。当
CD142设定为有效时,变频器以直流制动停车。
相关参数:CD032、CD140、CD142。HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
CD043        自动转矩补偿
         设定范围:0.0-10.0        %                                                                单位:0.1%                                                                出厂值:2.0%
此参数可以设定变频器在运
转时自动输出额外的电压,以得到
较高的转矩,可以补偿电机在低频
时转矩不足现象。转矩补偿不宜过
大,应根据实际情况,从小到大慢
慢向上设定。补偿不足,会造成电
机在低频下转矩不足,补偿过大,会
造成转矩过大,对机械有所**,
严重时会引起变频器跳脱。
CD044        跳跃频率一                  **
CD045        跳跃频率二
CD046        跳跃频率三
                                                                         设定范围:0.00-400.00        Hz                        单位:0.01Hz                                出厂值:0.00
CD047        跳跃频率范围                  **
         设定范围:0.10-10.00        Hz                                                单位:0.01Hz         出厂值:0.50
为避开机械共振点,设此三个频率跳跃点,当CD047=0.1        时,所
有跳跃频率无效,实际跳跃频率范围为CD047的两倍。如上图所示。
CD048         定时器一时间设定
         设定范围:0.1~10.0         单位:0.1         出厂值:0.1
CD049         定时器二时间设定
         设定范围:1~100         单位:1         出厂值:1
定时器一为0.1S~10.0S定时器,定时器二为1S~100S定时器,当
多功能输入端子定时器开启闭合时,定时器开始计时,定时器到达时,
对应多功能输出接点动作,定时器开启断开时,多功能输出端定时器时
间到达复位。HLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
例:设定CD048=5.0S,则当外控端子(多功能输入端子)有效时,
经5.0S时间,输出端子即为有效,用此信号可以控制其他相应信号。
CD050                 多功能输入端子一(FOR端子功能)         出厂值:        02
CD051                 多功能输入端子二(REV端子功能)         出厂值:        03
CD052                 多功能输入端子三(RST端子功能)         出厂值:        10
CD053                 多功能输入端子四(SPH端子功能)         出厂值:        17
CD054                 多功能输入端子五(SPM端子功能)         出厂值:        18
CD055                 多功能输入端子六(SPL端子功能)         出厂值:        19
                                                                                                 设定范围:00-32                                                         单位:无
00:        无效端子         设定为空端子,可防止误动作。
01:        RUN         运行,与其他端子结合,可组合成多种控制
方式。
02:        FOR         正转
03:        REV         反转
04:        STOP         停止
05:        FOR/REV         正/反        切换
06:        JOG         点动
07:        点动正转
08:        点动反转
09:        急停         可接受外来的紧急停止或其它故障讯号
10:        RST         复位故障排除后,可利用此端子进行重置。
11:        保留
12:        散热器或电机过热         利用该接点,可以检测散热器或电机过热,
保护电机和变频器。
13:        外控定时器1启动,         该接点闭合,定时器启动,定时器开始计
时,定时器到点时,对应多功能输出点动作
14:        外控定时器2启动       
15~16:保留HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
17:        高速         由高速、中速、低速,可组成三种不同频率
18:        中速         的运行模式,高、中、低端子中,以高端信号
19:        低速         优先,低、中、高速由第二第三、第四频率决
定。
20:        多段速一         由多段速一、二、三可组成七段速设定                                                                                                                                                                                       
21:        多段速二
22:        多段速三
23:        加减速时间选择一                         变频器的加减速时间,可由此端子进行选
24:        加减速时间选择二         择,共有4种加减速可供选择。
25:        UP功能         此端子开关动作时,变频器频率设定增加或
减少一个
26:        DOWN         单位,开关保持时,则频率将快速向上递增
或向下递减到某一程度时,然后匀速递升或
递减,在电源中断重新复电后,修改后频率
不作记忆。
27:        计数器脉冲                         此端子设定为计数器时,可以接受≤250        Hz
的脉冲信号,并进行计数。
28:计数器复位         该接点动作会清除目前计数显示值,恢复
“C00”        并重新进行计数。
29:牵伸启动         触发该接点,牵伸动作开始。
31:AUTOPLC暂停复位                         利用该接点可实现AUTOPLC暂停清除功能
32:        PID有效         该接点闭合,PID功能开启,PID开启仅在运行
中有效。
一、利用三个多功能端子组成三线制接法,实现正反转切换,广泛
用于光电开关进行正反转切换场合。
①        选用多功能端子FOR、REV、RST
②        参数设定               
                                   CD033=1        设定外部控制                 CD050=02        设
定正转功能
                                   CD051=03设定反转功能                 CD052=04        设
定STOP功能
③        动作说明:触发FOR,变频器正转(启动)
                                触发REV,变频器变为反转
                                按STOP,变频器停止HLP-A系列
- 0 - HLP-A        系列使用说明书
二、利用RUN、DCM、F/R组成起动、停止、正反转切换:
①选用端子FOR、REV端子
②参数设定                CD033=1                设定外部控制
CD050=01        设定RUN功能
CD051=05        设定为F/R切换功能
当K2断开时为正转,K2闭合为反转
三、加减速时间选择一、二说明:
●         此功能实现仅在CD076设定为0、1、2时有效,在扰动和内控
多段速时无效。
●         由任意二个多功能输入端子可组合成4种加减速供选择。
●         相关多功能输入端设定为加减速时间选择一、二,以SPH、
SPM端为例,设SPH端子CD053为23,SPM端子CD054为
24,则SPH、SPM端子此时为加减速时间选择一、二。
SPH端子 SPM端子 结果
OFF OFF 第一加减速时间
ON OFF 第二加减速时间
OFF ON 第三加减速时间
ON ON 第四加减速时间
四、高速、中速、低速三端子功能说明:HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
RUN SPL端子 SPM端子 SPH端子 结果
ON OFF OFF OFF 主速、频率以CD000设定值运行
ON ON OFF OFF 低速、频率以CD080设定值运行
ON ON/OFF ON OFF 中速、频率以CD081设定值运行
ON ON/OFF ON/OFF ON 高速、频率以CD082设定值运行
说明:
(1)此功能仅在CD076设定为1时,即外控四段速时有效。
(2)低速、中速、高速频率由第二频率、第三频率、第四频率决定。
(3)加减速时间由加减速选择端子决定。
(4)当高、中、低速都有信号输入时,以高、中、低顺序优先。
五、UP、DOWN功能说明:
UP DOWN 结果
ON OFF 频率上升
OFF ON 频率下降
ON ON 频率不升不降
说明:
(1)UP、DOWN功能仅在运行频率来源选定为操作器操作时有效,即
CD034为0时有效。
(2)UP端子闭合,变频器输出频率递增。
(3)当DOWN端子闭合,变频器输出频率递减。
(4)UP、DOWN端子同时闭合时,频率不升、不降,视为无效。HLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
说明:(1)触发信号宽度不得低于2msec(t1、t2≥2msec)。
                                                                        (2)计数值到达,对应多功能输出接点动作。
                                                                        (3)计数器经复位后,计数器才可重新计数。
                                                                        (4)计数器到达65535时不再计数。
八、AUTOPLC暂停清除说明
详见附录中应用案例8及相关参数CD095说明
(5)频率达到最高操作频率时,运行频率不再上升。
(6)频率下到最低频率或频率下限时,运行频率不再下降。
(7)断电后,频率不记忆,记忆CD000设定值。
(8)采用UP、DOWN功能时,面板上△ 键有效,改变数值后需
按SET(ENTER)键确定后,变频器才能执行,同时该数值写入
CD000,断电后记忆该数值。
(9)一直按压up或down,频率将快速上升或下降至某一程度,然后匀
速上升或下降。
(10)经up或down修改后数值,可通过CD072设定,确认记忆或不记
忆,详见参数CD072说明。
六、多段速一、二、三功能说明:
此项功能实现仅在CD076设定为2时有效,参见CD076说明。
七、计数器功能说明:
CD056         多功能输出一(DRV端子功能)                         出厂值:01**
CD057         多功能输出二(UPF端子功能)                                                                                 出厂值:05
CD058         多功能输出三(FA、FB、FC端子功能)         出厂值:02
CD059         多功能输出四(KA、KB端子功能)                 出厂值:00
         设定范围:00-32                 单位:1HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
00:        无功能         设定端子为无功能状态,防止误动作产生。
01:        运行中         当变频器有输出或运转指令输入时接点动作。
02:        故障指示         当变频器侦测到有异常情况时该接点动作。
03:        零速         当变频器输出频率小于启动频率时此接点
动作。
04:        直流制动指示         当变频器处于直流制动状态时此接点动
作。
05:        设定频率到达         当变频器输出频率到达设定频率时此接点
动作。
06:        一致频率一到达         当变频器输出频率到达指定频率(CD061)
时此接点动作。
07:         一致频率二到达         当变频器输出频率到达指定频率(CD062)
时此接点动作。
08:        加速中         当变频器器处于加速状态时此接点动作。
09:        减速中         当变频器处于减速状态时此接点动作。
10:        变频器过载报警         当变频器侦测到过载时,此接点动作。
11:        电机过载报警         当变频器侦测到电机过载时,此接点动作。
12:        过转矩检出中         当变频器侦测到过转矩发生时,此接点动作。
13:        低电压报警         当变频器侦测到低电压时此接点动作。
14:        阶段完成         当变频器执行程式运行,每完成一阶段此
接点动作,输出一脉冲。
15:        过程完成         当变频器执行程式运转时,完成所有阶段
(即一周后),        此接点动作,输出一脉冲。
16:设定计数器到达         当变频器执行外部计数器时,若计数值等
于设定值(CD064)时,此接点动作。
17:中间计数器到达         当变频器执行外部计数器时,若计数值大
于等于设定值(CD075)时,此接点动作。
18:外控定时器1到达         当定时器到达设定值时,该接点动作。
19:外控定时器2到达       
20:4~20mA断线         当AI输入信号断开时,该接点动作。
25:辅泵1         该接点控制辅泵的起动及停止,详见多泵
运行说明。
26:辅泵2
27:牵伸到达         当牵伸动作完成时,此接点动作,变频器停
止时,此接点自动复位。HLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
28:PID下限报警         PID反馈量小于下限值时CD156设定值该
接点动作
29:PID上限报警         PID反馈量大于上限值时CD155设定值该
接点动作
30:风扇动作         当变频器温度升高时或在运转中此触点动作。
31:电磁继电器动作         当接触器吸合时,对应多功能端子动作。
32:制动电阻动作         当变频器运行并直流电压达到制动电压
时,此触点动作。
CD060                多功能输出端AM                                                                                                  **
                                                                                 设定范围:0-7                                                                         单位:1                                                                                                        出厂值:0
功能:数位频率输出端子,输出脉冲量或0—10V模拟量,结合
CD071,可连接量程为10V以下相应仪表,作外部监视使用
0:0~10V模拟量输出,对应输出频率,0~10V对应0~最高操作频率
1:0~10V模拟量输出,对应输出电流,0~10V对应0~变频器额定
电流的2倍
2:模拟量输出,对应直流母线电压,0~10V对应0~1000V
3:模拟量输出,对应输出交流电压,0~10V对应0~510V/255V
(注:三相380V机种对应510V,单三相220V机种对应255V)
4:脉冲量输出,与运行频率对应关系:1脉冲/HZ,(占容比50%)
5:脉冲量输出,与运行频率对应关系:2脉冲/HZ,(占容比50%)
6:脉冲量输出,与运行频率对应关系:3脉冲/HZ,(占容比50%)
7:脉冲量输出,与运行频率对应关系:6脉冲/HZ,(占容比50%)
CD061        频率一致一         **
CD062        频率一致二
                                                                                 设定范围:0.00-400.00Hz                单位:0.01Hz                                                出厂值:0.00       
CD063        频率一致范围         **
                                                                                 设定范围:0.10-10.00Hz                                单位:0.01Hz                                                        出厂值:0.50
当输出频率大于一致频率时,对应多功能输出端动作,一致频率范
围作为一滞环
当变频器处于多泵运行时,此时,CD061(一致频率1)作为高速频
率使用,CD062作为低速运行频率设定,相应多功能接点,定义改变HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
CD064         计数值设定                  **
                                                                                 设定范围:0-65500         单位:1         出厂值:0
计数器可由多功能外部端子作为触发端,当计数值到达设定值
CD064时,对应的多功能输出接点动作,经计数器清零之后,计数器复
位,计数才能重新开始,触发信号可利用接近开关、光电开关等。
CD065        模拟量输入选择
                                                                                 设定范围:0-7         单位:1         出厂值:0
0:0~10V         1:0~5V                                 2:0~20mA       
3:4~20mA         4:0-10V与4-20mA叠加                                                5-7:无效                               
此参数设定可以满足不同的模拟输入信号。
当CD065=4时,输出频率=1/2(U/Umax+I/Imax)×50Hz
其中:U:模拟量电压量                                                        Umax:最大模拟量电压量
                                                                                I:模拟量电流量                                                                Imax:最大模拟量电流量
如:当模拟量分别输入为+10V和20mA时,变频器输出频率为
50Hz。
CD066         模拟量低端频率
                                                                                 设定范围:0.00-400.00        Hz                单位:0.01        Hz        出厂值:0.00
CD067         低端频率偏压方向
                                                                                 设定范围:0-1         单位:1         出厂值:0
0:正方向               
1:反方向
偏压方向是指正反转命令指令,正偏压指正转,负偏压指反转,详
见CD070图示说明。
CD068        模拟量高端频率
                                                                                 设定范围:0.00-600.00        Hz                        单位:0.01Hz                出厂值:50.00
CD069        高端频率偏压方向
                                                                                 设定范围:0-1                                                                                                                         单位:1                                                                                                        出厂值:0
0:正方向                                               
1:负方向
偏压方向是指正反转命令指令,正偏压指正转,负偏压指反转,详
见CD070图示说明。
CD070        模拟量负偏压反转选择
                                                                                 设定范围:0-1                                                                                                                         单位:1                                                                                                         出厂值:0
0:负偏压不可反转
1:负偏压可以反转
此参数群可以用来设定外部模拟端子的量程及零点,可以组成任
意曲线,控制马达运行。HLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
参数:
C D 0 6 6 = 5 0                   C D 0 6 7 = 1               
CD068=50
CD069=0                CD070=1
说明:该曲线的应用可以很容易与
其他结合做各种复杂的应用,在应用
该种曲线时外部端子的正反转指令仍
然有效,正反转切换时,曲线将反转。
参数:
C D 0 6 6 = 5 0                   C D 0 6 7 = 0               
CD068=0
CD069=0                CD070=0
说明:该曲线是一种特殊的反斜率
设定应用,在使用传感器做压力、温度
等控制,当这种控制是压力大,输出信
号大,而要求相应对变频器的指令是停
止或减速时,这种曲线恰好满足要求。
参数:
C D 0 6 6 = 1 0                   C D 0 6 7 = 1               
CD068=40
CD069=0                CD070=1
说明:该种用法较为广泛,用户可
灵活应用。
参数:
C D 0 6 6 = 1 0                   C D 0 6 7 = 1               
CD068=40
CD069=0                CD070=1
说明:该曲线是上图曲线的延
伸,2V~10V(4.8mA~20mA)对应
0Hz~40HZ;0V~2V(4~4.8mA)信号
无效,使用该种曲线可以避免杂讯的干
扰,在恶劣环境中,请尽量避免使用1V
以下的信号来设定变频器的运转频率。
VHLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
CD071        AM类比输出增益
                                                                         设定范围:0-100%                                                                         单位:1%                                                         出厂值:100
此参数可以调整多功能输出端六输出电压值,以适应不同量程的
频率表,并可利用此参数校正频率表。如外接一量程为0-5V的频率
表,通过多功能端子显示运行频率,可通过该参数进行校准,CD071设
定为50即可。
CD072        up        down功能选择
                                                                         设定范围:0-1                                                                                                                                        单位:1                                                                                                 出厂值:0
0:不记忆                           1:记忆
通过该参数可以选择经up、down修改的数值,停机后,是否记忆
功能。记忆、不记忆是指在运行中用up、down修改参数后,机器停机
又重新开机,开机后是否记忆前up、down修改数值,当CD072设定为
0时,则不记忆修改后数值,设定为1,则记忆修改后数值,开机后,记
忆CD000设定的数值。
相关参数详见:CD050-CD055说明。
CD073        Up        down速度选择
         设定范围:0-1                                                         单位:1                                                                                                                                                                                出厂值:0
0:0.1Hz        最小上升/下降速度为0.1Hz
1:0.01Hz最小上升/下降速度为0.01Hz
通过该参数可以调整,UP        down上升/下降的速度单位,以适应各
用户的需要。
CD074        模拟量滤波常数
         设定范围:0-50                                                         单位:1                                                                                                                                                                                        出厂值:20
此参数设定与模拟量反应速度有关,CD074设定越大,模拟量响
应速度越慢。
CD075        中间计数器设置
         设定范围:0-65500                                                单位:1                                                                                                                                                                         出厂值:0
参见CD064说明
CD076         PLC运转选择
                                                                                 设定范围0-5                                                                                                                        单位:1                                                                                                 出厂值:0
0:普通运行                        即按普通控制方式运行
1:外控四段速(参见CD050~CD055高速、中速、低速三端子功
能说明图示)
2:外控多段速HLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
多功能端子 结果 多段速一 多段速二 多段速三
OFF OFF OFF 主频、频率由CD000或电位器决定
ON OFF OFF 段速一、频率由CD080决定
OFF ON OFF 段速二、频率由CD081决定
ON ON OFF 段速三、频率由CD082决定
OFF OFF ON 段速四、频率由CD083决定
ON OFF ON 段速五、频率由CD084决定
OFF ON ON 段速六、频率由CD085决定
ON ON ON 段速七、频率由CD086决定
说明:
①外控八段速运行功能实现,多功能输入端子设定为多段速一、
二、三,CD076设定为2时才有效。
②利用多段速一、二、三可组成七段速,加主频可组成八段速设
定;
③step1—step7频率由CD080~CD086决定;
④各加减速时间由外部多功能端子决定;
⑤各程式运行方向由外部多功能端子决定;
⑥主频频率有二种方式给定,一种由CD000设定,一种由电位器
给定;当CD034=1时,主频频率由电位器给定,相关参数见CD000、
CD034、CD080~CD086。HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
3:扰动(横动功能)
该参数为化纤、印染实现横动功能之专用参数,除停机、外部故
障、急停之外,在运转中其他命令输入均不接受。
说明:①        各转折点频率由CD000、CD080决定;
                                                                                ②        跳变频率由CD086决定;
                                                                                ③        运行时间由定时器CD087、CD088决定。
                                                                                ④        相关参数:CD000、CD080~CD088。
4:内控多段速
说明:
①        主速+七段速共组成八段速;
②        各段速加减速时间由PLC加减速时间CD079设定,参见
CD079详细说明;                               
③        运行时间由CD087~CD094定时器设定,不用的控制段,定时
器设定为零即可;
④        各段速运行方向由CD078设定;
⑤        内控多段速运行时,运行时间及方向都由内部参数设定决定,
外部时间切换、正反转切换为无效。HLP-A系列
- 0 - HLP-A        系列使用说明书
5:牵伸
该参数为实现收放卷线速度恒定的专用参数,使用该功能可以实
现一定精度内的线速度恒定。
说明:        ①        通过外部多功能端子触发,牵伸动作开始执行。
                                                                                                ②        在执行牵伸动作时,运行时间T=CD087×10。
                                                                                        ③        牵伸动作完成时,变频器以恒速(CD081)输出,同时对应多
功能输出接点动作,直到停机指令下达,变频器停止运行,多功能输出
接点复位。
CD077         AuTo        PLC选择
                                                                         设定范围:0-3                                                                                                                         单位:1                                                                                                                        出厂值:0
0:程序运行一周后停止
1:循环运行
2:自动运行(stop间隔)一周后停止
3:自动运行(stop间隔)循环运转       
此参数设定仅在CD076设为4时有效。相关参数参见CD000、
CD076、CD078~CD094。
说明:
一、程序运行一周后停止
自动程序运行指令下达后,变频器以内部各参数设定值运行,运
行一周后自动停止。只有运行指令再次下达,变频器方可重新启动运
行。
二、循环运行
运行指令下达后,变频器以各内部参数设定的段速频率及运行时
间,依次运行,循环进行,在循环运行期间,除停机、外部故障、急停等
指令,其余各指令不接受。HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
三、自动运行(stop间隔)一周后停止
说明:
①        当自动程式运行指令下达后,变频器依各参数运行,但每一阶
段变换时都会先停止再启动,运行一周后自动停止,变频器再次下达运
行指令后,变频器重新启动;
②        各段速频率由CD000、CD080~CD086设定;
③        各段速运行时间由CD087~CD094设定;
④        运行方向由CD078设定。
CD078                PLC运转方向
                                                                         设定范围:0-255                                                                                                                        单位:1                                                                                                 出厂值:0
参数仅在CD 0 7 6为4时有效。此参数设定决定程式运行中
CD080—CD086、CD000各频率段的运转方向,设定方式如下:
运转方向的设定是以二进制8        bit        的方式设定,然后换成十进制值
设定本参数。如:               
参数值        01001010        换成十进制       
即:1×26+1×23+1×21=64+8+2=74
所以参数CD078=74HLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
CD079        PLC加减速时间
                                                                                         设定范围:0~65535                                                                                单位:1S                                                                                                         出厂值:0
此参数仅在CD076为4时有效。
此参数设定,决定内控多段速、各段速的加减速时间值,设定方法
如下:
①        以二进制2bit方式决定各加减速时间
Bit1 Bit0 加减速时间
0 0 第一加减速时间CD012、CD013
0 1 第二加减速时间CD014、CD015
1 0 第三加减速时间CD016、CD017
1 1                 第四加减速时间CD018、CD019
②        以二进制16bit的方式决定各段速的加减速时间
第八
段速
第七
段速
第六
段速
第五
段速
第四
段速
第三
段速
第二
段速
第一
段速
t8 t7 t6 t5 t4 t3 t2 t1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
t1选择第四加减速时间
t2选择第一加减速时间
t3选择第三加减速时间                                                                                        设定数值
t4选择第二加减速时间                                                                                        1×20+1×21+1×25+1×26=99
t5选择第一加减速时间                                                                                        所以CD079设定为99
t6选择第一加减速时间                                                                                        附:20=1                        21=2                        22=4                        23=8
t7选择第一加减速时间                                                                                                                                        24=16                25=32                26=64                27=128
t8选择第一加减速时间
CD080         第二频率设定                  出厂值                                        15.00**
CD081         第三频率设定                  出厂值                                        20.00
CD082         第四频率设定                  出厂值                                        25.00
CD083         第五频率设定                  出厂值                                        30.00
CD084         第六频率设定                  出厂值                                        35.00
CD085         第七频率设定                  出厂值                                        40.00
CD086         第八频率设定                  出厂值                                        0.50
         设定范围:0.00-400.00        Hz                         单位:0.01        Hz
此参数设定,配合多功能输入端子,可以选择外控四段速、外控多
段速,内控多段速,相关参数详见CD076、CD087-CD094说明。HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
CD087        定时器一                                                                                                                                                                                                                                                                                  出厂值                                        10.0**
CD088        定时器二                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         出厂值                                        10.0
CD089        定时器三                  出厂值                                        0.0
CD090        定时器四                                                                                                                                                                                                                                                                                          出厂值                                        0.0
CD091        定时器五                                                                                                                                                                                                                                                                                          出厂值                                        0.0
CD092        定时器六                                                                                                                                                                                                                                                                                          出厂值                                        0.0
CD093        定时器七                                                                                                                                                                                                                                                                                 出厂值                                        0.0
CD094        定时器八                                                                                                                                                                                                                                                                                  出厂值                                        0.0
         设定范围:0.0-6500.0S                                                                 单位:0.1S
CD095         AUTOPLC         记忆功能                0-1                                                                                                         出厂值:0
CD110        辅泵个数
         设定范围:0-2                                                                         单位:1                                                                                                                                                                 出厂值:0
CD111        辅泵连续运行时间
         设定范围:1-9000(min)                                                单位:1                                                                                         出厂值:60
CD112        辅泵互锁时间
         设定范围:0.1-250.0S                                                                                单位:0.1                                                                                                        出厂值:5.0S
CD096~D109                保留
此参数设定用于内控多段速,牵伸功能时的运行时间设定,相关
参数见CD076、CD080-CD088。
0:不记忆
1:记忆
该参数决定变频器在AUTOPLC模式时,是否实现暂停功能,当
CD095=1时,它可以记忆变频器运行在何种状态,并在停机或故障时
进行记忆,恢复正常时,继续运行,CD095=0时,不记忆。
该参数可以设定辅泵的数量,辅泵的启动或停止是利用多功能输
出接点,辅泵1或2通过外围的控制线路控制。
当2台泵只有一台工作时,为了使每台泵都能平均工作,在一台泵工
作时间等于CD111时,则切换到另一台泵工作。
A系列0.4KW-7.5KW变频器的        出厂值为        5.0S
该参数设定决定二个辅泵互相切换时的互锁时间。HLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
CD113         高速动行时间
                                                                                         设定范围:1-250S                                 单位:1                                                                                                                                                                        出厂值:60S
CD114        低速运行时间
         设定范围:1-250S                                                                        单位:1                                                                                                                出厂值:60S
CD115        停机压力准位
                                                                                 设定范围:1-150%                                                                                单位:1                                                                                 出厂值:95%
在恒压供水使用过程中,因用水量较大时,主泵运行在高速频率
(由CD061设定)当高速运行时间到达时,相应多功能接点动作,辅泵
开始运行。
在恒压供水使用中,因用水量减少,主泵频率运行在低速度(由
CD062设定)时,且运行时间到达低速运行时间(CD114)相应多功能
接点动作,辅泵停机。
CD113与CD114必须配合CD061,CD062及多功能输出端一起使
用,且主要作用是作加减辅泵时所用。
该参数设定主泵进入休眠时的压力准位,详见后面说明。HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
CD116                停机准位连续时间
         设定范围:1-250S                                                                                                 单位:1                                                                                 出厂值:30S
该参数设定进入睡眠状态前,在停机压力准位状态下持续保持的
时间。
CD118                睡眠频率
         设定范围:0.00-400.00                                                                单位:0.01                                                        出厂值:20.00
CD119        睡眠频率连续时间
                                                                                         设定范围:1-250S                                                                                                 单位:1                                                                         出厂值:20S
CD117                唤醒准位
                                                                                                        设定范围:1-150%                                                                                                        单位:1                                                                         出厂值:80%
该参数设定休眠状态到苏醒时的唤醒压力准位。
该参数设定进入睡眠时的最低运行频率。
该参数设定进入睡眠时,在睡眠频率下需运行的连续时间。HLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
                                                下图是多泵运行框图。HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
CD120        过压失速防止选择
                                                                                         设定范围:0-1                                                                                         单位:1                                                                                                                                         出厂值:1
0:过压失速防止功能无效                                                        1:过压失速防止功能有效
当变频器减速时,由于负载惯量的影响,马达产生回升能量至变频
器,使变频器直流侧电压升高,启动过压失速功能、变频器直流电压过
高时,变频器停止减速,直至直流侧电压降至低于设定值,变频器再执
行减速,减速时间将会自动延长。
CD121        加速中失速防止准位
                                                                                         设定范围:0-200%                                                         单位:1%                                                                                                                                出厂值:150
在变频器加速时,由于负载过大或加速时间过短,变频器输出电流
会急速上升,超出额定设定准位。此时变频器会停止加速;当电流低于
设定值时,变频器继续加速。
100%电流为马达额定电流,本参数设定为0时,失速防止功能无
效。
CD122        恒速中失速防止准位
                                                                                         设定范围:0-200%                                                         单位:1%                                                                                                                                        出厂值:0
在变频器恒速运转中,因负载波动等原因,使电流增大,当电流超
过额定设置值时,变频器会降低输出频率,若输出电流恢复正常,则变
频器重新加速至设定频率。
100%电流为马达额定电流,本参数设定为0时,失速防止功能无
效。HLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
CD123        减速中失速防止准位
                                                                                 设定范围:0-232%                                                         单位:1                                                                                                                                                                        出厂值:0
A系列0.4-7.5KW变频器的设定范围为:0-200%,出厂值为150
请参照CD120说明
100%电流为马达额定电流。
CD124        过转矩后检出方式选择
         设定范围:0-3                                                                                 单位:1                                         出厂值:0
0:频率到达时,开始检测过转矩,检测到过转矩,继续运行。
1:频率到达时,开始检测过转矩,检测到过转矩,停止运行。
2:在运转中,检测过转矩,检测到过转矩,继续运行。
3:在运转中,检测过转矩,检测到过转矩,停止运行。
CD125        过转矩检测准位
                                                                                                设定范围:0-200%                                                 单位:1%                 出厂值:0
当输出电流超过过转矩检出准位,且超过设定时间值(出厂值
1.0S)的一半时,则过转矩检出指示,对应多功能报警触点动作,当超
过设定时间值时,则变频器保护,当该参数设定为0时,则过转矩不检
测。
CD126        过转矩检测时间
                                                                                         设定范围0.1-20.0s                                                                        单位:0.1s                                                                                                                 出厂值:1.0
变频器检测到输出电流超过设定的马达电流时,变频器开始计算
过转矩时间,当过转矩时间超过设定的检测时间值一半时,相应的多功
能输出端动作,过转矩报警,变频器继续运行。当过转矩时间超过设定
的检测时间值(CD126设定)时,变频器保护,显示故障信息,变频器
停止输出。
相关参数参见CD125。HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
CD127        恒速中失速防止时减速时间         出厂值:5.0
当变频器用于风机水泵类负载时,可以把CD122设定为120,当变
频器电流大于120%时,输出频率会下降,电流也会随着下降,当电流
恢复正常后,频率慢慢恢复正常。从而达到失速防止功能,频率下降速
度是由CD127决定,相关参数见CD122。
CD128                故障重启动时间                                                                                         出厂值:1.0秒
变频器设定为故障重启动时,当变频器出现故障跳机,时间超过
CD128设定的时间后,变频器会重新启动,在使用该功能时,请注意安全。
变频器启动方式设定为频率跟踪时,在跟踪过程中,有一个电压上
升过程,当电压上升快时,电流会很大,跟踪过程也快。电压上升慢,
则电流小,跟踪也慢,一般设定方式是功率小的机器CD129设定小一
点,功率大的机器设定大一点。
CD129                变频率跟踪时电压上升时间                 出厂值:5
依马达铭牌上额定电压值设定,230V级变频器出厂值为220,
440V级变频器出厂值为380。
CD130                 马达额定电压                                                                                                单位:0.1V                                         出厂值:*
此参数依据马达铭牌上的额定值设定,利用该参数可限制变频器
输出电流,防止过流,保护马达,若马达电流超过该数值时,交流马达
变频器会发生保护。
CD131                马达额定电流                                                                                                         单位:0.1A                                                                                                         出厂值:*
CD132        马达极数
         设定范围:02-60                                                                         单位:1                                                                                                                                 出厂值:04
此参数设定马达的极数,依马达铭牌设定。
CD133         马达转速
                                                                                                 设定范围:0-9999                                                                 单位:1r/min                                                                                出厂值:1440
根据马达实际转速设定,显示值与此参数值相同,可作监视用参
数,方便用户,该设定值对应50Hz时转速。
CD134        马达无载电流
                                                                                 设定范围:0-100                                                                                                 单位:1                                                                                                                         出厂值:40
                 设定马达无载电流,会影响转差补偿的量,电流以马达额定电流
的100%HLP-A系列
- 0 - HLP-A        系列使用说明书
说明:此参数设定非零时,开启
停止时直流制动,送入马达直流制动
时间。停止时直流制动通常用于高位
停车或作定位控制。此参数设定为零
时,表示关闭停止时直流制动。
此参数在CD032设定为0时有
效,相关说明参见CD032、CD042、CD140。
此参数设定启动时进入直流制
动状态,送入马达直流制动电流持
续时间。
设定为零时表示关闭直流制动。
启动时的直流制动,通常应用
于风车等停止状态时负载可运动的
场合。因负载在变频器驱动前,马达常处于**运转状态,且运转方向
不定。可在启动前先执行直流制动,再启动马达,防止马达跳脱。
CD135        马达转差补偿
                                                                                 设定范围:0-1000                                                                        单位:1                                                                                                                                 出厂值:0
变频器拖动电机时,因负载增加,滑差会变大,该参数可设定,转
差补偿,降低滑差,使电机运转速度更能接近同步转速。0-1000对应
0-10%。
CD140        直流制动准位
                                                                                                设定范围:0.0-20.0%                                                        单位:0.1%                                                                                                 出厂值:2.0
此参数设定启动及停止时送入马达直流制动电压,调整此参数可
以得到不同的制动电压,参数调整时,必须由小慢慢增大,直到得到足
够的制动转矩。
100%电压为最大频率时电压。
CD136-CD139                保留                                                                                                                                                                                                                                                               
CD141         启动时直流制动时间
                                                                                                设定范围:0.0-25.0S                                 单位:0.1S                                                                                                                出厂值:0.0
参数在CD031设定为0时有效,相关参数参见CD031、CD140、
CD041。
CD142        停止时直流制动时间
         设定范围:0.0-25.0                                                 单位:0.1S                                                                                                         出厂值:0.0HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
CD143        频率跟踪时间
         设定范围:0.1-20.0S                                                 单位:0.1S                                                                                出厂值:5.0
当外部异常或电源暂时中断,变频器作频率跟踪起动时,此参数
作为频率跟踪时间设定。在一些大惯量负载起、停中,由于负载惯量
大,等机械完全停止再起动,浪费大量时间,开启频率跟踪之后,启动
不需等机械完全停止,变频器将以设定频率由上往下作频率跟踪,跟
踪以后再继续加速至设定频率。
CD144         频率跟踪电流准位
         设定范围:0-200%                                                 单位:1%                                                                                                                出厂值:150
变频器作频率跟踪时,输出电流以此设定值为准位,当输出电流大
于此准位时,频率会下降,使电流恢复到电流准位以下,然后再重新执
行频率跟踪。
CD145         瞬停再起动选择
         设定范围:0-1                                                                                                                         单位:1                                                                                                         出厂值:0
0:        无效                                                                                即瞬间停电后不再重新起动
1:频率跟踪起动                        请参考CD143说明
CD146         允许停电时间
         设定范围:0.1-5.0S                                         单位:0.1S                                                                                                        出厂值:0.5
此参数设定可以停电的最长时间,若超过设定时间,复电后变频
器仍停止输出,执行再启动,需按一般开机程序进行。
CD147         异常再起动次数
                                                                                         设定范围:00-10                                                         单位:1                                                                                                                                                        出厂值:00
异常情况发生后(如过流、过压)变频器将自动重置,重新启动,
如启动方式设定为一般方式,则按一般方式启动,如设定为跟踪起
动,则以跟踪启动形式起动。启动后,在60S内无任何异常再发生,则
重新恢复到设定次数,如有异常,且到达设定次数,变频器不再输出,
需重新复位后才可启动。CD147若为0时,则异常后不执行自动重置和
再启动功能。
CD148         自动稳压功能
                                                                                                 设定范围:0-1                                                                                                                单位:1                                                                                                         出厂值:1
0:无效                                                                                                        1:有效
在输入电源不稳情况下,如果电压过高,马达在超过额定电压的
电源下运转将造成马达温度增加,绝缘遭破坏,输出转矩不稳定,自
动稳压功能可在输出电源不稳情况下,自动将输出电压稳定在马达的
额定电压。
当设此功能无效时,则输出电压有波动。HLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
CD149         自动省能源功能
         设定范围:0.0-20.0%                                                        单位:        0.1%                                                                        出厂值:        0.0
省能源功能设定为0时,省能源功能无效,省能源在加减速中以全
电压运转,定速运转中可由负载功率自动计算出最佳电压值,供应给负
载,以达到节能的目的。
CD150         比例常数(P)                                                                                                                                                                                                                 **
                                                                                 设定范围:0.0~1000.0%         单位:0.1%                                                        出厂值:100%
比例常数设定误差值增益,如果I=0,D=0,只作比例控制动作。
CD151         积分时间(I)                  **
                                                                                 设定范围:0.0~1000.0s                                                                单位:0.1s                                                                         出厂值:5.0s
A系列0.4—7.5KW变频器的设定范围为0.0—3600.0s                 出厂值为
5.0S
积分时间(I)设定PID动作响应速度,I值设定越大,响应速度越
慢,反之,响应速度越快,积分时间设定太小,会引起振荡。
自动节能最大可能
降低3 0%的正常输出电
压,对于负载变化较为频
繁或以近满负载运行,此
功能不适用。
CD152         微分时间(D)                  **
                                                                         设定范围:0.00~10.00s                                                                单位:0.01s                                                                        出厂值:0.00
微分时间(D)设定PID动作的衰减作用,D值越大,衰减作用越明
显,D=0时,表示不起作用,即无效。
CD153         目标值                  **
                                                                                 设定范围:0~100.0%                                                                                 单位:1%                                                                                        出厂值:*
控制目标值可由外部电压信号或面板设定,100%目标值对应模
拟量+10V时频率。
PID闭环控制一般用于物理量变化不快的过程控制,如压力、温HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
度等控制,反馈信号一般取自温度变送器,压力变送器等,PID控制
时,反馈信号输入通道为模拟量电流信号4-20mA。
PID闭环控制在多功能输入PID开启时有效。
PID控制方块图:
PID控制一般调节方法:
(1)正确选用变送器,变送器输出规格请选用4-20mA的标准信
号;
(2)正确设定好目标值;
(3)输出不振荡时,增**例常数P;
(4)输出不振荡时,减小积分时间Ti;
(5)输出不振荡时,增大微分Td;
(6)具体应用可详见附页案例说明。
1、抑制输出超值
a:减小微分时间(D值)
b:延长积分时间(I值)HLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
2、抑制输出振荡
a:减小微分时间(D值)或设为0
b:减小比例常数P值
CD154                PID目标值选择                  **
                                                                                                 设定范围:0-1                                                                                                                单位:                                                                                                 出厂值:0
目标值选择可以通过选择面板设定与外部模拟量设定,外部模拟
量为0-10V信号或电位器给定。
CD154=0,PID的目标值为CD153设定的值。
CD154=1,PID的目标值为外部模拟量0-10V(对应0~100%)的
值,CD153设定值无效。
CD155                PID上限                  **
                                                                                                 设定范围:0-100%         单位:                                                                         出厂值:100%
当PID反馈值大于CD155设定值时,相应多功能输出端子动作,机
器不停机。
CD156         PID下限                  **
                                                                                                设定范围:0-100%                                                                                        单位:                                                                                                 出厂值:0%
当PID反馈值小于CD156设定值时,相应多功能输出端子动作,机
器不停机。
CD157~CD159                        保留       
CD160        通讯位址
                                                                                                设定范围:0-250                                                                                        单位:                                                                                                         出厂值:0
当变频器设定为RS-485通讯界面控制时,每一台变频器有一参
数设定其个别位置                                00:无通讯功能                                01-250:变频器位置HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
CD161        通讯传送速度
                                                                                                设定范围:0-3                                                                                                                                单位:                                                                                                         出厂值:1
0:4800位元/秒                                                        1:9600位元/秒                                                2:19200位元/秒                                                3:
38400位元/秒
CD162        通讯资料方式
                                                                                                设定范围:0-5                                                                                                                                单位:                                                                                                         出厂值:0
0:8N1        For                ASCII                        1:8E1        For                ASCII                 2:8O1        For                ASCII
3:8N1        For                RTU                         4:8E1        For                RTU                 5:8O1        For                RTU
CD163-CD166                        保留                                                       
海利MODBUS通讯规约
在使用RS485通讯界面时,每一台变频器必须设定其通讯位置,
电脑便根据每一台变频器个别位置实施控制。
1:本通讯协议有二种方式:
1)RTU方式(Remote        Terminal        Unit)模式
2)ASCI I方式(American         Standard        Code         for         informat ion       
interchange)模式编码意义
RTU模式:
每个8-bit资料由两个4-bit十六进位字元组成,如:64H
ASCII模式:
每个8-bit资料由两个ASCII字元组成,如:一个1-bit资料64H
(十六进位)以ASCII“64”表示,包含6(36H)和4(34H)
字元符号 0 1 2 3 4 5 6 7
ASCII码 30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H 37H
字元符号 8 9 A B C D E F
ASCII码 38H 39H 41H 42H 43H 44H 45H 46HHLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
2:通讯资料方式HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
3:通讯资料格式
STX
“:”
(3AH)
ADDR FUNC LEN DATE(n-1)…DATA0                         CRC
END
CR(0DH)
LF(0AH)
1)STX:启始单元“:”                (3AH)
2)ADDR通讯位置                8-bit位置包含了2个ASCII码
                        00:广播方式为MODBUS
                        01-250相应变频器地址
3)FUNC:功能码8-bit位置包含了2个ASCII码
                                        01:FUNC        READ        读取功能码数据
                                        02:FUNC        WRIT功能码设定
                                        03:控制命令
                                        04:控制状态读取
                                        05:变频器串口频率设定
                                        06:保留
                                        07:保留
                                        08:回路检测
a.读取功能码数据
                        格式:
                        ADDR                01                LEN                FUNC                Data
                        ADDR=0时,无返回数据
                        ADDR≠0且符合变频器地址时有响应
                        当返回为正常时,格式如下:
                        ADDR                01                LEN                FUNC                Data
                        如返回为一个字时                LEN=3                一个字节时                LEN=2
                        当无此功能或无效时返回为:
                        ADDR                81H                01                FUNC
b.功能码设定
                        格式:ADDR                02                LEN                FUNC                Data
                        ADDR=0                作广播用,可以设定,但无应答
                        ADDR≠0时可以设定                同时有回应讯号
                        当设定不正确时,或无此功能,返回参数为:
                        ADDR                81H                01                FUNC
3.1        ASCII模式
通讯资料格式HLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
c.        控制命令
                                格式:ADDR                03                01                CNTR
                                ADDR=0                为广播,无返回响应
                                ADDR≠0时有响应,返回
                                CNTR
7 6 5 4 3 2 1 0
jogr jogf jog r/f stop Rev for Run
当设定正确时,返回当前控制状态                                格式:ADDR                03                01                CNST               
CNST
7 6 5 4 3 2 1 0
跟踪启动 制动 r/f joging Runing r/f jog Run
检测不正确时                  ADDR                83H                01                CNST
d:        读取状态值
                                格式:ADDR                04                01                CFG
                                ADDR=0时无返回                                  
        ADDR≠0时有返回
                                CFG=0-7时返回单个状态
0:Set        F                1:Out        F                        2:Out        A                        3:RoTT                        4:DCV               
5:ACV                6:Cont                                7:Tmp
例                读取议定频率
发送:01                        04                        03                        00                        CRC       
返回:01                        04                        03                        13                        88                        CRC
其中                13                88为数据,13为高位,88为低位。
4)LEN:资料长度                 指D(n-1)…D(0)的长度,长度设定:1个Word时
LEN=3,1个Byte时或<1        byte时                LEN=2
5)DATA:(Data        charactars)资料内容,2n个ASCII组合成n个
bytes,最多有50个ASCII。
6)LRC:侦误值
ASCII模式,采用LRC(Longitudinal        Redundancy        Check)侦误
值。LRC侦误值乃是将ADDR至最后一个资料内容加总。得到结果以
256为单位,超出部分去除(如结果为128H则取28H)然后计算二次反
补后得到结果即为LRC侦误值。
7)例如:对01变频器写入30.00Hz(写入CD000)HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
STX ADDR FUNC LEN DATA LRC END
“:” “0”
“1”
“0”
“2”
“0”
“3”
“0”“0”“0”
“B”“B”8”
“3”
“7”
“CR”
“LF”
3AH
30H       
31H
30H       
32H
30H       
33H
30H        30H        30H       
42H        42H        38H
33H       
37H
0DH                0AH
LRC值计算:
01H+02H+03H+00H+0BH+B8H=C9H
C9H二次反补为37H
所以传送数据内容为:
3AH        30H        31H        30H        32H        30H        33H        30H        30H        30H        42H        42H       
38H        33H        37H       
0DH        0AH
3.2        RTU模式
静音 ADDR FUNC LEN D(n-1)~D(0) CRC 静音
>50ms >50ms
1)静音:表示50ms时间以上无串口中断
2)ADDR:通讯位置                8-bit位置
3)FUNC:命令码        8-bit命令,具体内容参见3.1章节中命令码中
的详细说明
4)LEN:资料长度                指D(n-1)~D(0)的长度
5)DATA:资料内容                n×8-bit资料
6)CRC:侦误值
RTU模式采用CRC(cyclical        Redundancy        Check)侦误值。CRC
侦误值以下列步骤计算。
1:载入一个内容为FFFFH的16-bit暂存器(称CRC暂存器)。
2:将命令讯息第一个位元组与CRC16-bitCRC暂存器的低次位
元组进行Exclasive        OR运算,并将结果存回CRC暂存器。
3:将CRC暂存器内容右移1bit,最左bit填入0,检查CRC暂存器
最低位元的值。
4:若CRC暂存器最低位元为0,则重复步骤3;否则将CRC暂存
器与A001H进行Exclusive        OR运算。
5:重复3及4,直到CRC暂存器的内容右移8bits,此时,该位元组
已完全处理。
6:对命令讯息下一个位元组重复步骤2与5直到所有位元组皆完
成处理,CRC暂存器的最后内容即是CRC值。当在命令讯息中传送HLP-A系列
- 0 - HLP-A        系列使用说明书
CRC值时,低位元组须与高位元组交换顺序,即低位元组将先被传送。
7:范例1:
对01变频器写入30.00Hz频率
命令讯息
ADDR FUNC LEN DATA CRC
01H 02H 03H 00H                0BH                B8H 7FH                0CH
传送数据                01H                02H                03H                00H                0BH                B8H                7FH                0CH
8:范例2:
下列以C语言产生CRC值。此函数需要两个参数
Unsigned        char        data←指讯息缓冲区的指标
Unsigned        char        length←讯息缓冲区中的位元组数目
此函数将传回unsigned        integer型态之CRC值
unsigned         int        crc_chk(unsigned        char        data        unsigned        char       
length){
int        j;
unsigned        int        reg_crc=0xffff;
while(length——){
                                                reg_crc^=*data++;
                                                for(j=0;j<8;j++={
                                                if(reg_crc&0x01){/*LSB(b0)=1*/
                                                                                                                                                reg_crc=(reg_crc>>1)^0xa001;
                                                                                                                                                }else{
                                                                                                                                                reg-crc=reg_crc>>1;
                                                                                                        }
                                                                                }
                                                }
                                                                                                return        rge_crc;
                                                }
CD167         显示内容选择
                                                                                                 设定范围:                0-31                                                                         单位:1                                                                                                                         出厂值:0
该参数在CD168中Bit2设定为1时有效,详见CD168说明
0:变频器温度
1:计数器值
2:PID目标值
3:PID反馈值
4:此次上电运行时间(单位小时)
5:总共上电运行时间(单位小时)
6-31:无效HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
CD168                显示内容开启
                                                                                                设定范围:0-7                                                                                                                单位:1                                                                                                         出厂值:0
此参数设定可以选择直流电压,交流电压等项内容显示,便于用户
监视,并通过切换键依次显示。
设定方式以三位两进制方式设定,然后换成10进制设定该值。
在显示内容方面,工厂出厂时可用切换键进行输出频率,设定
频率,输出电流,输出转速,需要监看其他内容,可以通过CD167、
CD168设定。
CD169         变频器电压等级         单位:1V         出厂值:        *
工厂设定值,依机型设定,可监看不可设定。
CD170         变频器额定电流         单位:1A         出厂值:*
依机型设定,不可更改。
CD171         软件版本号                  出厂值:*
可监看不可设定。
CD172                        故障记录1                                                                                                                                                                                                                                                                                         出厂值:————
CD173                        故障记录2                                                                                                                                                                                                                                                                                         出厂值:————
CD174                        故障记录3                                                                                                                                                                                                                                                                                         出厂值:————
CD175                        故障记录4                                                                                                                                                                                                                                                                                         出厂值:————
无故障记录时显示——,进入该参数可以查看故障显示。
CD176         故障清除                                         **
                                                                                 设定范围:00-10                                                        单位:1                                                                                                        出厂值:00
01为故障清除,其余无功能。HLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
CD177        变频器类型
         设定范围:0-1                                                 单位:1                                                                                                                                                                                                出厂值:0
0:恒转矩,1:风机类                可监看,不可更改
CD178        变频器频率标准                         单位:1                                                                                                                                                 出厂值:*
0:50Hz                                        1:60Hz                此参数为工厂设定值,可监看不可设定。
CD179                                变频器出厂日期                                                                                                                                                                         出厂值:*
此参数为工厂设定值,可监看不
可设定。
CD180                                出厂序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         出厂值:*
工厂设定值,可监看不可设定。
CD181~CD250                工厂设定       
注:         *        表示该参数内容有多种设定值或该参数内容需按具体情
况具体设定。
                                                                        **        表示该参数在运行中可设定。HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
在使用中能定期实施保养与检查,可使您的变频器长时间保持在
正常的状态中。
1、维护检查注意事项
●         维护检查时,务必先切断输入变频器(R.S.T)的电源。
●         确定变频器电源切断,显示消失后,等到内部高压指示灯
熄灭后,方可实施维护、检查。
●         在检查过程中,绝对不可以将内部电源及线材,排线拔起
及误配,否则会造成变频器不工作或损坏。
●         安装时螺丝等配件不可置留在变频器内部,以免电路板造
成短路现象。
●         安装后保持变频器的干净,避免尘埃,油雾,湿气侵入。
2、定期检查项目
●         电源电压确认符合变频器所需电压;
                                                        (特别注意电源线与马达是否有破损的地方)
●         配线端子和连接器,是否松动;
                                                        (电源线、端子连接线是否有断股)
●         变频器内部是否有灰尘,铁屑及具有腐蚀性的液体;
●         禁止测量变频器绝缘阻抗;
●         检查变频器输出电压,输出电流,输出频率;
                                                (测量结果差距不可太大)
●         检查周围的温度是否在-5℃~40℃之间,安装环境是否
通风良好;
●         湿度维持在90%以下;
                                                        (不可有结水滴的现象)
●         运转中有无异常声音或异常振动现象;
                                                        (变频器不可置于振动大的地方)
●         敬请定期做通气孔的清扫工作。
3、故障信息及排除方法
HLP系列变频器具有比较完善的保护功能,具有过载,相间短路,
对地短路,欠压、过热、过流等保护功能。当变频器发生保护时,请按
下表所示信息,查明原因。处理完毕后,再开始执行运转操作,如无法
处理,请与当地经销商联系。
十、保养、维护、故障信息及排除方法HLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
故障显示 故障内容及说明 处                理                方                法
E.OC.A 加速中过流
1:检查马达是否短路或局部短路,输出
线绝缘是否良好;
2:延长加速时间;
3:变频器配置不合理,增大变频器容量;
4:减低转矩提升设定值。
E.OC.n 恒速中过流
1:检查马达是否短路,输出连线是否绝
缘不良;
2:检查马达是否堵转,机械负载是否有
突变;
3:变频器容量是否太小,增大变频器容量;
4:电网电压是否有突变。
E.OC.d
E.OC.S
减速中过流
停车中过流
1:输出连线绝缘是否良好,马达是否有
短路现象;
2:延长减速时间;
3:更换容量较大的变频器;
4:直流制动量太大,减少直流制动量;
5:机器故障,送厂维修。
E.GF.S
E.GF.a
E.GF.n
E.GF.d
对地短路
1:检查马达连线是否有短路;
2:检查输出线绝缘是否良好;
3:送修。
E.ou.S
E.ou.a
E.ou.n
E.ou.d
停车中过压
加速中过压
恒速中过压
减速中过压
1:延长减速时间,或加装刹车电阻;
2:改善电网电压,检查是否有突变电压
产生。
E.Lu.s
E.Lu.A
E.Lu.n
E.Lu.d
低压
1:检查输入电压是否正常;
2:检查负载是否突然有突变;
3:是否缺相。
E.OH.S
E.OH.A
E.OH.n
E.OH.d
变频器过热
1:检查风扇是否堵转,散热片是否有异物;
2:环境温度是否正常;
3:通风空间是否足够,空气是否能对流。HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
故障显示 故障内容及说明 处        理        方        法
E.OL.A
E.OL.n
E.OL.d
变频器过
负载120%1分钟
1:检查变频器容量是否配小,否则加大
容量;
2:检查机械负载是否有卡死现象;
3:V/F曲线设定不良,重新设定。
E.OA.A
E.OA.n
E.OA.d
马 达 过 负 载
150%
1分钟
1:机械负载是否有突变;
2:电机配用太小;
3:电机发热绝缘变差;
4:电压是否波动较大;
5:是否存在缺相;
6:机械负载增大。
E.OT.A
E.OT.n
E.OT.d
马达过转矩 1:机械负载是否有波动
2:马达配置是否偏小。
E.bS.A
E.bS.n
E.bS.d
E.bS.S
电磁接触器辅助
线圈无反馈 与厂家联系
E.bT.A
E.bT.n
E.bT.d
制动晶体管损坏 送修
E.EC.S
E.EC.n
E.EC.d
E.EC.A
CPU故障 与厂家联系
E.EE.S
E.EE.n
E.EE.d
E.EE.A
E2Prom故障 与厂家联系
Apr 参数设定不良 检查参数,重新设定
A.OL 马达负载报警 检查负载及马达电流设定参数
A.OT 过转矩报警 重新设定过转矩准位参数
A.OA 变频器过载报警 正确设定V/F曲线检查负载HLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
4、故障及分析
(1)按下运行键,电机不转
1)运行方式设定错误,即运行方式在外控端子情况下,用面板操
作起动或运行方式操作器情况下,用外控端子进行起动。
2)频率指令太低或没给定
3)外围接线错误,如二线制、三线制接线及有关参数设定有误
4)多功能输入端子设定错误(在外控情况下)
5)变频器在故障保护状态
6)电机故障
7)变频器故障
(2)参数不能设定
1)密码锁定,请解密后再设定
2)变频器运行中
3)接插件连接异常,数字操作器通讯异常,断电后,将操作器取
下,重装上去试一下。
(3)电机不能反转
反转被禁止
(4)电机旋转方向相反
电机输出线接线错误,请将u、v、w中的任意二根接线对调即可。
Er 外部干扰 隔离干扰源
ES 紧急停车 处于急停状态
20 4-20mA线断路 接上断线
Pr 参数设置错误 正确设置参数
DCb 直流制动状态 处于直流制动状态
说明:⑴故障代码格式如下:
                                                                        (2)代码对照表:

HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
(5)电机减速太慢
1)减速时间设定太长,减小减速时间
2)加装制动电阻
3)加直流制动
(6)电机过热
1)负载太大,实际力矩已超过马达的额定转矩,建议增大马达容
量。
2)环境温度太高,在温度较高环境下,电机会烧坏请降低电机周
围温度
3)电机的相间耐压不足
变频器的开关动作会使电机绕组线圈间产生**波,通常最大的
**电压会达到变频器输入电源的3倍程度,请使用电机相间的**耐
压高于最大**电压的电机。
(7)变频器起动,干扰其他控制装置。
1)降低载波频率,减少内部开关动作的次数。
2)在变频器的电源输入侧设置噪声滤波器。
3)在变频器的输出侧设置噪声滤波器。
4)变频器与电机请正确接地。
5)电缆的外面套上金属管,进行屏蔽。
6)主回路接线与控制线分别走线。
(8)风机起动时,变频器检出过流失速
1)发生起动时,风机处于空转状态,请设置起动时直流制动
2)已设定起动时直流制动,请增大直流制动值
(9)机械有震动或轰鸣声
1)机械系统的振动频率与载波发生共震,调整载波,避开共振点
2)机械系统的振动频率与变频器输出频率发生共振
a.设置跳跃功能,避开共振点;b.在电机底板上设置防振橡胶HLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
十一、周边设施选用及配置
1、选件
1)漏电开关
变频器内部、电机内部及输入输出引线均有对地静电电容,而变频
器使用的载波频率较高,因此变频器对地漏电流较大,大容量机种则
更为明显,使用漏电开关时,有时会导致保护电路的误动作,所以使用
漏电开关时应注意漏电开关的选用,同时适当降低载波频率,缩短引
线等。
2)交流电抗器
交流电抗器可抑制变频器输入电流的高次谐波,改善变频器的输
入功率因数,防止浪涌**,在下列情况下建议使用输入交流电抗器。
a:三相电源不平衡;
b:同一电源上接有晶闸管设备或带有开关控制的功率因数补偿装
置;
3)直流电抗器
当电源容量大于1000KVA或电网容量远大于变频器容量时,需加
装直流电抗器,对改善电源功率因素要求较高的场合,也需加装直流电
抗器。此电抗器可与交流电抗器同时使用,对减小输入的高次谐波也有
明显效果。如需按装直流电抗器,请与当地经销商联系。
名称 作                                        用
接线用断路器及漏电开关 保护变频器的接线,在电源侧务必设置断
路器,请使用具有防高次谐波的漏电开关
电磁接触器 为了防止烧坏制动电阻,请设置电磁接触
器,使用时在线圈上要接涌浪吸收器。
涌浪吸收器 吸收电磁接触器及控制用继电器的开关浪
涌电流
隔离变压器 隔离变频器的输入、输出的作用,对降低
干扰有效果
DC电抗器 改善变频器的输入功率因素
AC电抗器 改善变频器的输入功率因素,防止浪涌电
压**
制动电阻、制动单元 消耗马达的再生能量,缩短减速时间HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
2、配置
                                                                1)直流电抗器配置
接线        ①将P、P1端子短接片拆除
                                                                ②将直流电抗器接到P、P1端子,如图:
直流电抗器
注:HLP变频器37KW以上
留有接口,37KW以下不可

直流电抗器的用是将叠加在直流电抗器上的交流分量限定在某一
规定的数值抑制电网谐波,改善变频器的功率因素。
2)交流电抗器配置
型号 匹配功率(W) 额定电流(A) 电感(mH)
HKSG2-24 11 24 0.52
HKSG2-34 15 34 0.397
HKSG2-38 18.5 38 0.352
HKSG2-50 22 50 0.26
HKSG2-60 30 60 0.24
HKSG2-75 37 75 0.235
变频器型号 匹配功率(KW) 额定电流(A) 电感量(mH)
DCL-45 45 120 0.58
DCL-55 55 146 0.47
DCL-75 75 200 0.35
DCL-90 90 238 0.29
DCL-110 110 291 0.24
DCL-132 132 326 0.215
DCL-160 160 395 0.177
DCL-200 200(185) 494 0.142
DCL-220 220 557 0.126
DCL-280 280 700 0.10
DCL-300 300 800 0.08
DCL-315 315 800 0.08
DCL-345 345 660 0.07
DCL-375 375 715 0.064
DCL-400 400 765 0.058
DCL-415 415 795 0.053HLP-A系列
- 0 - HLP-A        系列使用说明书
型号 匹配功率(W) 额定电流(A) 电感(mH)
HKSG2-91 45 91 0.17
HKSG2-112 55 112 0.16
HKSG2-150 75 150 0.112
HKSG2-180 90 180 0.10
HKSG2-220 110 220 0.09
HKSG2-265 132 265 0.08
HKSG2-300 160 300 0.07
HKSG2-360 200(185) 360 0.06
HKSG2-400 220 400 0.05
HKSG2-560 280 560 0.03
HKSG2-640 315 640 0.0215
HKSG2-700 345 700 0.019
HKSG2-750 375 750 0.017
HKSG2-800 400 800 0.015
HKSG2-860 415 860 0.012
进线电抗器亦称换相电抗器,用于电网进线中、里面通过的是交
流,它的作用是抑制变频器谐波反馈电网。HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
制动电阻配量
315KW以上机器制动电阻请与厂家联系
11KW以上规格变频器若要实现快速制动需安装制动单元。
注意:         1:        请选择本公司所制定的电阻值及使用频率;
         2:        若使用非本公司所提供的煞车电阻及制动模组,而导致变频器或其
它设备损坏,本公司不负担任何责任;
         3:        煞车电阻的安装务必考虑环境的安全性,易燃性,距离变频器至少
100mm;
         4:        若要改变阻值及功率数,请与当地经销商联系。
         5:        如需制动电阻,制动电阻需单独订贷,详情请与当地经销商联系。
变频器型号 刹车电阻规格 制动转矩
        10%ED
专用马达
KW W Ω
HLPA00D423C 80 200 125 0.4
HLPA0D7523C 100 200 125 0.75
HLPA01D523C 300 100 125 1.5
HLPA02D223C 300 70 125 2.2
HLPA0D7543C 80 750 125 0.75
HLPA01D543C 300 400 125 1.5
HLPA02D243C 300 250 125 2.2
HLPA03D743B 400 150 125 3.7
HLPA05D543B 500 100 125 5.5
HLPA07D543B 1000 75 125 7.5
HLPA001143B 1000 50 125 11
HLPA001543B 1500 40 125 15
HLPA18D543B 4800 32 125 18.5
HLPA002243B 4800 27.2 125 22
HLPA003043B 6000 20 125 30
HLPA003743B 9600 16 125 37
HLPA004543B 9600 13.6 125 45
HLPA005543B 12000 20/2 125 55
HLPA007543B 18000 13.6/2 125 75
HLPA009043B 18000 20/3 125 90
HLPA011043B 18000 20/3 125 110
HLPA013243B 24000 20/4 125 132
HLPA016043B 36000 13.6/4 125 160
HLPA018543B 45000 13.6/5 125 185
HLPA020043B 45000 13.6/5 125 200
HLPA022043B 48000 13.6/5 125 220
HLPA025043B 48000 13.6/5 125 250
HLPA028043B 57600 13.6/6 125 280
HLPA030043B 57600 13.6/6 125 300HLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
十二 附录
附录一  简单应用举例
1、扰动功能(三角波实现)
实现如左图曲线
参数设定
CD076=3                        CD000=30
CD080=27                CD086=0.5
CD087=10                CD088=10
2、牵伸功能实现
参数设定:
CD076=5                                        CD000=25                                        CD080=50                        CD081=30
CD087=720                        CD052=29                                        CD033=1
说明:       
1、通过外部多功能端子(图中选用RST)触发,牵伸动作开始执行;
2、在执行牵伸动作时,运行时间T=CD087×10SHLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
3、用一个电位器控制马达正反转
参数设定:CD033=1                                CD034=1                        CD066=50                        CD068=50
                                                                                                                                        CD067=1                                CD069=0                        CD070=1
4、内控八段速运行
                                                       
                                                                实现如下图线,内控八段速运行一周停止
参数设定:        CD076=4                                CD000=30                                CD080=50                                        CD081=30
                                                                                                                                                        CD082=20                CD083=40                                CD084=10                                                CD085=35
                                                                                                                                                        CD086=15                CD078=36                                        CD077=0                                                        CD012=5
                                                                                                                                                        CD013=5                                CD033=1                                                        CD079=0                                                        CD050=1
                                                                                                                                                        CD087-CD094=15
说明:1、各段速运行时间由CD087-CD094=15设定;
                                                                        2、自动循环CD077=1;
                                                                        3、运行指令下达以后,按设定曲线运行一周后停。HLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
5、多台变频器连动问题
注意:
(1)主机频率设定可由电位器设定;
(2)各变频器比例关系可由CD068调整;
例如:F变频1:F变频2:F变频3=1:2:3,则可调整CD068参数,变频1:
CD068=50,变频2:CD068=100,变频3:CD068=150,则在模拟量
为10V情况下,对应频率分别为50Hz,100Hz,150Hz比例关系为1:2:
3。
(3)如需方便操作及调整,可加装微调电位器,具体使用,请查
询。HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
6、工频/变频切换运行
注:①K为工频/变频切换开关;
                                                ②K1为工频起动按钮,K2为工频停止按钮;
                                                ③停车方式设定为**运转停车;
                                                ④K3为变频状态时起动、停止开关HLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
7、简单恒压供水
                                                     ①使用压力变送器,量程0-10kg,反馈4-20mA,要求5kg压力供
水,上限6kg报警,下限4kg报警,面板起动停止。
参数:CD032=1                                        CD035=5
                                                                                CD052(RST端子功能)=32
                                                                                CD058=28                        CD059=29
                                                                                CD150=*                                                CD151=*
                                                                                CD152=*                                                CD153=50
                                                                                CD154=0                                        CD155=60
                                                                                CD156=40                        CD033=1
*注:
CD15 0、CD151、CD15 2按实际情况设定,一般情况恒压供水
CD150=80~100,CD151=2.5~3,CD152=0。
②使用远传压力表0~10kg,要求外部端子控制运行、停止,用电位器
给定目标值。
参数:CD033=1                                        CD035=4
         CD052=32         CD150=*                                               
         CD151=*         CD152=*                                                       
         CD154=1HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
注意:
①HLPA目标值有二种方式选择,一种为面板设定,另一种为
0~10V模拟量;
②反馈信号为4-20mA,其余无效;
③本案例目标值由电位器(0~10V)给定;
④CD150、CD151、CD152按具体情况设定(详见参数说明)。
⑤PID专用控制板是按普通远传压力表设计的,输入内阻按
0-400Ω转换成标准信号,如果用户使用的远传压力表阻值超出规定
范围,请更换远传压力表,或并联上一电阻进行校正。
⑥由于远传压力表厂家不同,输出阻值各不相同,经转换后,电流
信号大小不相同,用户可根据实际情况,具体设定目标值与实际情况相
符。
8、模拟量与多段速共用案例
要求:第一段速由模拟量给定频率,用一开关切换后,转到外部多
段速运行。
参数:CD034=1                        CD076=2
                                                                        CD053=20                CD054=21
                                                                        CD080=15                CD081=30
                                                                        CD082=25
K1状态 K2状态 运行频率
OFF OFF 电位器给定
ON OFF 段速二(15Hz)
OFF ON 段速三(30Hz)
ON ON 段速四(25Hz)
                                                     ②正反转切换可通过多机能端子切换或面板正反转切换(本例是
通过面板切换)。
动作说明:①HLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
2)、参数CD033=1,For端子控制运行
                                                        CD055=31                                        SPL端子设定为AuTOPLC暂停复位功能
                                                        CD095=1                                                AuTOPLC记忆                                                                CD077=1                        循环运行
                                                        CD076=4                                                内控多段速
                                                        CD080=15                                                                CD084=20                                                                        CD082=25                                                                                CD000=10
                                                        CD087=10                                                                        CD088=10                                                                        CD089=10                                                                                CD090=10
3)、运行曲线
9、AuTOPLC暂停应用案例
要求:在内控多段速运行中,可以暂停,在相关问题处理完后可以继续
运行。
1、接线
4)、运行说明
①(K1)FOR闭合,变频器按内控多段速设定程序运行
②当由于故障及工艺或其他原因要求停止,K1断开,变频器停止
输出,暂停记时,故障排除后,闭合K1变频器        接原程序继续运行。
③当由于故障及工艺停机,要求从头重新运行,则断开K1,按K2
复位,闭合K1,重新启动运行。HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
附录二:机器外形及安装尺寸
名称 外形尺寸                                                        安装尺寸
HLPA00D423C
HLPA0D7523C
HLPA01D523C
HLPA0D7543C
HLPA01D543C
HLPA02D243C
单位:mm
HLPA02D223B
HLPA03D723B
HLPA03D743B
单位:mmHLP-A系列
- 0 - HLP-A        系列使用说明书
名称 外形尺寸                                                        安装尺寸
HLPA05D523B
HLPA07D523B
单位:mm
HLPA05D543B
~
HLPA07D543B
单位:mmHLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
名称 外形尺寸                                                        安装尺寸
HLPA001123B

HLPA005523B
HLPA001143B

HLPA005543B
单位:mm
HLPA007523B
~
HLPA009023B
HLPA007543B
~
HLPA016043B
单位:mmHLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
2、外形尺寸表格(单位:mm)
名称 外形尺寸                                                        安装尺寸
HLPA013243BG

HLPA016043BG
HLPA018543B

HLPA041543B
单位:mm
四个吊环高:132~250KW为36mm               
                                                                                                                                                                280~415KW为43mm
型        号 A B C D E F G H
HLPA00D423C
        116         125         161 170         141         Φ5
HLPA0D7523C
HLPA01D523C
HLPA0D7543C
HLPA01D543C
HLPA02D243C
HLPA02D223B
128 140 238 250 157 Φ5 HLPA03D723B
HLPA03D743B
HLPA05D523B
130 208 325 340 199 Φ7
HLPA07D523B
HLPA05D543B
184 200 306 318 180 Φ6 6
HLPA07D543BHLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
型号 A B C D E F G H
HLPA001123B
182 257 437 457 242 Φ8 8 HLPA001143B
HLPA001543B
HLPA001523B
HLPA18D523B
206 281 490 510 242 Φ8 8
HLPA18D543B
HLPA002243B
HLPA002223B
HLPA003043B 239 315 490 510 242 Φ8 8
HLPA003023B
250 345 650 670 325 Φ10 10
HLPA003743B
HLPA004543B
HLPA005543B
HLPA003723B
300 450 768 800 350 Φ16 16
HLPA007543B
HLPA004523B
300 450 828 860 350 Φ16 16
HLPA009043B
HLPA005523B
500 650 868 900 400 Φ16 16
HLPA007523B
HLPA009023B
HLPA011043B
HLPA013243B
HLPA016043B 560 650 868 900 400 Φ16 16
HLPA013243BG 600 600 1649 90 420 90 400 Φ16
HLPA016043BG
HLPA018543B

HLPA025043B
600 600 1805 90 420 90 400 Φ16
HLPA028043B

HLPA031543B
685 600 2225 90 505 90 400 Φ16
HLPA034543B

HLPA041543B
855 600 2279 90 675 90 400 Φ16HLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
附录三:键盘外形及安装尺寸
名称 外形尺寸                                                        安装尺寸
OP-AB01
OP-AC01
单位:mm
OP-AB02
单位:mmHLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
附录四:例HLP-A变频器参数设置说明
一、要求:
用电位器控制速度,用一按钮变频器的起动或停止。
二、设置要求:
⒈接线方式
⑴220V供电,接R、S、T任意两端,3φ220接R、S、T端;3φ380接R、S、T端
子,并注意机器型号。380V级机器与220V级机器不可弄错。
特别注意:
220V级变频器接入380V级电源,会引起变频器炸毁,地线需单独接地,不
可接到零线上去。
⑵U、V、W接电机(马达)地线正确(单独)接地。
⑶电位器三端分别接+10V、VI、ACM端,调节速度,VI端接电位器中间抽头。
⑷外接开关接FOR、DCM端(控制运行)。
⒉接线图
⒊参数设置
⑴接通电源,显示版本号,稍后显示000.00;
⑵按“PROG”(程序)键,进入编程状态,显示CD000;
⑶修改CD033参数,将运行设为外部端子运行,按Δ,到达CD033或用
←、Δ使显示到达CD033,<注←键为移位键>,按“SET”键确认,显示0<即
为CD033内容>,按Δ修改其值为“1”,按“SET”键确认,出现END稍后显示
CD034,其余参数设定方法以此类推……设置完毕挖出PROG键,回到主菜单,
显示频率数值。
⑷其他参数值:
CD033:1        <        外部端子控制        >
CD034:1<        外部电位器控制>
CD050:1<        FOR端子设定为RUN,闭合RUN,断开STOP>
最后CD010=1,<锁定参数,即将参数锁定,需重新设置时,先将CD010设
为0,即开锁>
⑸        运行操作
                                                        ①外接开关K1闭合,运转;
                                                        ②调节电位器旋钮,调节速度;
                                                        ③        工作完成,调节电位器旋钮到零;
                                                        ④按K1<断开>,变频器停止;
                                                        ⑤断电;
⑹        注意事项:
                                                ①电源不可接错,马达线不可接错;
                                                ②操作时,变频器停止后方可断电。HLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
附录五: 使用者记录及反馈
功能码 功                                能 出厂值 用户
参数 功能码 功                                能 出厂值 用户
参数
CD000 主频率设定 0.00 CD044 跳跃频率一 0.00
CD001 最高电压设定 220/380
按机种 CD045 跳跃频率二 0.00
CD002 基准电压设定 50.00 CD046 跳跃频率三 0.00
CD003 中间电压设定 * CD047 跳跃频率范围 0.5
CD004 中间频率设定 2.5/3.0 CD048 定时器一时间设定 0.1
CD005 最低电压设定 * CD049 定时器二时间设定 1
CD006 最低频率设定 0.50 CD050 多功能输入一 02
CD007 最高操作频率 50.00 CD051 多功能输入二 03
CD008 保留 CD052 多功能输入三 10
CD009 频率下限 0.00 CD053 多功能输入四 17
CD010 参数锁定 0 CD054 多功能输入五 18
CD011 参数重置 00 CD055 多功能输入六 19
CD012 第一加速时间 * CD056 多功能输出一 01
CD013 第一减速时间 * CD057 多功能输出二 05
CD014 第二加速时间 * CD058 多功能输出三 02
CD015 第二减速时间 * CD059 多功能输出四 00
CD016 第三加速时间 * CD060 多功能输出五 0
CD017 第三减速时间 * CD061 频率一致一 0.00
CD018 第四加速时间 * CD062 频率一致二 0.00
CD019 第四减速时间 * CD063 频率一致范围设定 0.50
CD020
~
CD029
保留 CD064 计数值设定 00
CD030 保留 CD065 模拟量输入选择 0
CD031 启动方式选择 0 CD066 模拟量低端频率 0
CD032 停车方式选择 0 CD067 低端频率偏压方向 0
CD033 运行指令来源 0 CD068 模拟量高端频率 50.00
CD034 运行频率来源 0 CD069 高端频率偏压方向 0
CD035 载波频率 * CD070
模拟量负偏压反转
选择 0
CD036 点动频率 5.00 CD071 AM类比输出增益 100
CD037 反转允许选择 1 CD072 Up        down        功能选择 0
CD038 停止键有无效 1 CD073 Up        down        速度选择 0
CD039 S曲线时间设定 0 CD074 模拟量滤波常数 20
CD040 Up/down 0.01 CD075 中间计数器设置 0
CD041 启动频率 0.5 CD076 PLC运转选择 0
CD042 停车频率 0.5 CD077 AuToPLC选择 0
CD043 自动转矩补偿 2.0% CD078 PLC运转方向 0HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
功能码 功                                能 出厂值 用户 参数 功能码 功                                能 出厂值 用户 参数
CD079 PLC加减速时间 0 CD134 马达无载电流 40
CD080 第二频率设定 15.00 CD135 马达转差补偿 0.0
CD081 第三频率设定 20.00 CD136 保留
CD082 第四频率设定 25.00 CD137~CD139 保留
CD083 第五频率设定 30.00 CD140 直流制动准位 2.0
CD084 第六频率设定 35.00 CD141 启动时直流制动时间 0.0
CD085 第七频率设定 40.00 CD142 停止时直流制动时间 0.0
CD086 第八频率设定 0.50 CD143 频率跟踪时间 5.0
CD087 定时器一 10.0 CD144 频率踊跃电流准位 150
CD088 定时器二 10.0 CD145 瞬停再起动选择 0
CD089 定时器三 0.0 CD146 允许停电时间 0.5
CD090 定时器四 0.0 CD147 异常再起动次数 0
CD091 定时器五 0.0 CD148 自动稳定功能 1
CD092 定时器六 0.0 CD149 自动省能源 0
CD093 定时器七 0.0 CD150 比例常数P 100%
CD094 定时器八 0.0 CD151 积分时间I 5.0
CD095 AuTOPLC记忆功能 0
CD096~CD109 保留 CD152 微分时间D 0
CD110 辅泵个数 0 CD153 目标值 0
CD111 辅泵边续时间 60 CD154 PID目标值选择 0
CD112 辅泵互锁时间 3S CD155 PID上限 100%
CD113 高速运行时间 60S CD156 PID下限 0%
CD114 低速运行时间 60S CD157~CD159 保留
CD115 停机压力准位 95% CD160 通讯位址 00
CD116 停机准位连续时间 30S CD161 通讯传送速度 1
CD117 唤醒时间 80% CD162 通讯资料方式 0
CD118 睡眠频率 20.00 CD163~CD166 保留
CD119 睡眠频率时间 20S CD167 显示内容选择 0
CD120 过压失速防止选择 1 CD168 显示内容开启 0
CD121 加速中失速防止准位 150 CD169 变频器电压等级 *
CD122 恒速中失速防止准位 0 CD170 变频器额定电流 *
CD123 减速中失速防止准位 0 CD171 软体版本号 *
CD124 过转短检出方式选择 0 CD172 故障记录一 --
CD125 过转矩检测准位 0 CD173 故障记录二 --
CD126 边转矩检测时间 1.0 CD174 故障记录三 --
CD127 恒速中失速防止时减速时间 5.0 CD175 故障记录四 --
CD128 故障重启动时间 1.0 CD176 故障清除 0
CD129 频率跟踪时电压上升时间 005 CD177 变频器类型
CD130 马达额定电压 * CD178 变频器频率标准 0
CD131 马达额定电流 * CD179 变频器出厂日期 *
CD132 马达极数 04 CD180 出厂序号 *
CD133 马达额定转速 1440 CD181~CD250 保留HLP-A系列
-  - HLP-A        系列使用说明书
附录六:M系列变频器说明
1、M系列变频器规格
型                                        号 输        入        电        压 功率
(KW)
驱动器
容量(KVA)
输出
电流(A)
适        用电       
机(KW)
HLPM00D423C 单三相220V        50Hz 0.4 1.0 2.5 0.4
HLPM0D7523C 单三相220V        50Hz 0.75 2.0 5.0 0.75
HLPM01D523C 单三相220V        50Hz 1.5 2.8 7.0 1.5
HLPM02D223B 单三相220V        50Hz 2.2 4.4 11 2.2
HLPM03D723B 单三相220V        50Hz 3.7 6.8 17 3.7
HLPM0D7543C 3Φ380V        50Hz 0.75 2.2 2.7 0.75
HLPM01D543C 3Φ380V        50Hz 1.5 3.2 4.0 1.5
HLPM02D243C 3Φ380V        50Hz 2.2 4.0 5.0 2.2
HLPM03D743B 3Φ380V        50Hz 3.7 6.8 8.5 3.7
HLPM05D543B 3Φ380V        50Hz 5.5 10 12.5 5.5
HLPM07D543B 3Φ380V        50Hz 7.5 14 17.5 7.5
2、M系列变频器与A系列变频器主要区别
                        ◆M系列适用于磨床、数控机床
                 ◆M系列在A系列变频器基础上对防尘、防潮进行了处理。适用于多
尘埃、潮湿恶劣的工业环境。
                        ◆M系列的软件更有利于低频转矩的提升
                        ◆部分参数区别
CD011         参数重置
         设定范围:00—10         单位:1         出厂值:00
CD011设定为5时,开始自动自学习,设定此参数时变频器会有电
压输出,马达会旋转,请注意人身安全。
马达参数学习按下列步骤进行:
1)检查马达接线,检查马达是否处于空载状态
2)将CD011设为5,此时马达开始以CD028的目标频率旋转
3)待马达旋转完毕,参数自学习完成,CD029被自动重置
CD028        自学习旋转频率
         设定范围:0—10.00         单位:0.01                                                                                出厂值:10.00
当启用自学习功能时,变频器会拖动马达旋转。自学习时变频器
以CD028为输出频率,用户可以根据现场状况设定此参数。HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 -  -
CD029        马达时间常数
         设定范围:0—1000         单位:1         出厂值:0
自动学习结束后,CD029自动被计算,或者手动自学习后CD029
被用户设定。此参数设定号后一般不应被修改,有经验的用户可以对
此参数进行微调。
CD043        自动转矩补偿
         设定范围:0—600.00         单位:0.01         出厂值:0
低频时由于定子电阻影响造成转矩不足,此参数可以自动补偿输
出电压达到提升转矩的目的,转矩补偿不宜过大,应根据实际情况从
小到大慢慢向上设定。补偿不足会造成马达在低频时力矩不足,补偿
过大会造成马达损耗加大。
CD107         外部端子UP加速时间
         设定范围:0—6500.0         单位:0.1                  出厂值:*
CD108         外部端子DOWN减速时间
         设定范围:0—6500.0         单位:0.1                  出厂值:*
CD109         外部端子频率递增/递减模式选择
         设定范围:0—1         单位:1                  出厂值:0
0:依照加减速设定,相关参数CD107、CD108
1:依照恒定速度设定,相关参数CD040、CD072、CD073
CD135         马达转矩补偿
         设定范围:0—600.00         单位:0.01                  出厂值:0
变频器拖动马达时,因负载增加滑差会变大,可以通过设定此参数
来进行补偿,使马达运转速度更接近同步速度。
CD136         马达额定功率
         设定范围:0—650.00         单位:0.01                  出厂值:0
        此参数设定马达额定功率,依马达铭牌设定。HLP-A系列
- 00 - HLP-A        系列使用说明书
3、数控车床应用案例
要求:低频力矩足够大
调节步骤:
◆变频器参数恢复出厂设置,将马达参数额定频率、额定电流、
马达级数、额定转速、额定功率分别写入CD002、CD131、CD132、
CD133、CD136
◆试运行
◆若满足性能要求,则调节过程完成,否则继续进行下面步骤
◆参数自学习:让马达处于空载状态,CD011设定为5,等待自学
习完成。执行此步骤最好将马达与负载物理断开。
◆设置CD043=0,CD135=0,运行变频器拖动马达空载运行至
30HZ~50HZ中任一频率,记下电流值,也就是空载电流。
◆逐步增大CD043,使得5HZ运行时的空载电流达到步骤5中电
流大小
◆逐步增大CD135,到满足性能要求为止
注:CD029、CD043、CD135在停车状态才能写入
CD135补偿马达转速降落,值越大则补偿越多。CD043补偿马达
输出电压,值越大则输出电压越大。两者协调得当则马达输出特性好且
低频运行稳定。参数设置应从小到大逐步增加,满足用户要求即可,不
应该无限增大,否则在﹤3HZ低频运行可能不稳定,马达容易发热
CD043与CD135设置为0时补偿功能取消
马达功率越大CD043与CD135越小
1.5KW/380V                3.7A                        1400r/min马达的一组参考值如下:
CD135=4.00                CD043=3.00                CD029=120
        3.0KW/380V                6.8A                        1430r/min马达的一组参考值如下:
CD135=1.60                CD043=3.00                CD029=150
        4、调节过程常见问题解答
◆调节后,低频时容易过电流,马达运行声音比平时大很多,像带
了很大的负载?
答:CD043设置过答导致电压过补偿,马达损耗加大,发热严重,
请适当减小CD043.
◆为什么有时CD043设置很大反而感觉输出力矩很小?
答:当CD043太大时会自动取消此功能,因而CD043不能无限增大HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 - 0 -
◆调节后,转速输出不稳定,低频时特别明显
答:先确认马达和传动系统自身是否稳定,再恢复出厂设置,然后
按照前述步骤重新调节
◆调节后,空载运行时变频器面板显示的输出频率比设定频率大
很多
答:可能时CD135或者CD029设置过大,适当减小CD135或
CD029稍微减小。
◆调节后,带载运行时变频器面板显示的输出频率比设定频率大
答:正常,因为带载后马达轴转速会降低,所以需要对设定频率进
行补偿
◆调节后,带载运行时编码器反馈的频率比设定频率大很多,负载
越大越明显
答:CD135设置过大导致输出频率过补偿,请适当减小CD135
◆经过以上推荐的步骤调节后仍感觉力矩不够怎么办?
答:所推荐的调节步骤只是针对通过过程总结出规律,用户熟
悉后可以灵活设置CD028、CD029、CD043、CD135.。一般加大
CD043、CD135可以提高力矩
◆是否需要对每台马达进行参数调节
答:原则上对同型号的马达只需要调节一次,其他只需要将调节
号的CD002、CD028、CD029、CD043、CD131、CD132、CD133、
CD135复制即可。但即使同一型号的马达本身也存在差异,为了得到更
好的性能最好每台马达调节一次。
5、外形及安装尺寸
        M系列与同功率型号的A系列外形及安装尺寸相同,具体尺寸参照
附录二:外形及安装尺寸。HLP-A系列
- 0 - HLP-A        系列使用说明书
附录七:H系列变频器说明
1、H系列变频器规格
型                                        号 输        入        电        压 功率
(KW)
驱动器
容量(KVA)
输出
电流(A)
适用电
        机(KW)
HLPH00D423C 单三相220V        50Hz 0.4 1.0 2.5 0.4
HLPH0D7523C 单三相220V        50Hz 0.75 2.0 5.0 0.75
HLPH01D523C 单三相220V        50Hz 1.5 2.8 7.0 1.5
HLPH02D223B 单三相220V        50Hz 2.2 4.4 11 2.2
HLPH03D723B 单三相220V        50Hz 3.7 6.8 17 3.7
HLPH05D523B 单三相220V        50Hz 5.5 10 25 5.5
HLPH07D523B 单三相220V        50Hz 7.5 13.2 33 7.5
HLPH0D7543C 3Φ380V        50Hz 0.75 2.2 2.7 0.75
HLPH01D543C 3Φ380V        50Hz 1.5 3.2 4.0 1.5
HLPH02D243C 3Φ380V        50Hz 2.2 4.0 5.0 2.2
HLPH03D743B 3Φ380V        50Hz 3.7 6.8 8.5 3.7
HLPH05D543B 3Φ380V        50Hz 5.5 10 12.5 5.5
HLPH07D543B 3Φ380V        50Hz 7.5 14 17.5 7.5
HLPH001143B 3Φ380V        50Hz 11 19 24 11
HLPH001543B 3Φ380V        50Hz 15 26 33 15
HLPH18D543B 3Φ380V        50Hz 18.5 32 40 18.5
HLPH002243B 3Φ380V        50Hz 22 37 47 22
HLPH003043B 3Φ380V        50Hz 30 52 65 30
HLPH003743B 3Φ380V        50Hz 37 64 80 37
HLPH004543B 3Φ380V        50Hz 45 72 91 45
2、H系列与A系列变频器主要区别
H系列的频率范围要比A系列的大,A系列为0.10~400.00HZ;H
系列为0.10~3000.00HZ,其他的跟A系列一样
3、外形及安装尺寸
H系列与同功率型号的A系列外形及安装尺寸相同,具体尺寸参照
附录二:外形及安装尺寸。HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 - 0 -
附录八:F系列变频器说明
1、F系列变频器规格
型                                        号 输        入        电        压 功率
(KW)
驱动器
容量(KVA)
输出
电流(A)
适用电
        机(KW)
HLPF001143B 3Φ380V        50Hz 11 19 24 11
HLPF001543B 3Φ380V        50Hz 15 26 33 15
HLPF18D543B 3Φ380V        50Hz 18.5 32 40 18.5
HLPF002243B 3Φ380V        50Hz 22 37 47 22
HLPF001143C 3Φ380V        50Hz 11 19 24 11
HLPF001543C 3Φ380V        50Hz 15 26 33 15
HLPF18D543C 3Φ380V        50Hz 18.5 32 40 18.5
HLPF002243C 3Φ380V        50Hz 22 37 47 22
        其中B版本变频器带风机,C版本变频器不带风机
2、F系列与A系列变频器主要区别F系列与A系列变频器主要区别
◆F系列在A系列的基础上进行改进,为纺纱专用机
◆增加纺纱专用功能(2种纺纱模式)
CD076         PLC运转选择
         设定范围0-7         单位:1                  出厂值:0
0-5参数设置功能与A系列一样
6:纺纱专用模式一                                                        此模式主要为纺纱16段速功能
7:纺纱专用模式二                                            此模式主要为带有计米器、换班功能的16
段速               
CD020        第九频率设定                  出厂值:50HZ       
CD021                第十频率设定                  出厂值:45HZ       
CD022                第十一频率设定                  出厂值:40HZ       
CD023                第十二频率设定                  出厂值:35HZ
CD024                第十三频率设定                  出厂值:30HZ
CD025                第十四频率设定                  出厂值:25HZ       
CD026                第十五频率设定                  出厂值:20HZ               
CD027                第十六频率设定                  出厂值:10HZ
                                                                设定范围:0.00—400.00HZ                                                                         单位:0.01HZ                 HLP-A系列
- 0 - HLP-A        系列使用说明书
此参数设定,配合CD000、CD080~CD086参数,可以实现纺纱
专用模式一和模式二中16段速的频率设定
CD098        定时器九                  出厂值                                        0.0
CD099        定时器十                  出厂值                                        0.0
CD100         定时器十一                  出厂值                                        0.0
CD101         定时器十二                  出厂值                                        0.0
CD102         定时器十三                  出厂值                                        0.0
CD103         定时器十四                  出厂值                                        0.0
CD104         定时器十五                  出厂值                                        0.0
CD105         定时器十六                  出厂值                                        0.0
         设定范围:0.0—6500.0S                                                                单位:0.1S
此参数设定用于纺纱专用模式一功能时的运行时间设定,参数设
置方法参考CD087-CD094
模式二时CD087~CD094,CD098~CD104设定值单位为米
***************        以下参数在参数CD076=6时有效        *********************
CD96         PLC运转方向二                                                                                                                                                                                                                                       
         设定范围:0-255         单位:1         出厂值        :0
此参数设定决定运行中CD020~CD027第9~16频率段的运转方
向,设定方法参考CD078        的设定。
CD97         PLC加减速时间二                                                                                                                                                                                                                                       
         设定范围:0-65535         单位:1         出厂值        :0
此参数设定,决定第9-16段速各个段速的加减速方式选择,设定
方法参考CD079的设定。
CD050~CD055多功能输入                       
设定范围在A的基础上增加        31:复位(记忆清零)
CD050~CD055多功能输入                       
设定范围在A的基础上增加        15:过程结束HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 - 0 -
模式一运行曲线如下图所示
此模式在掉电或者是停机,都能保存当前运行的状态,在重新运
行时,按照保存的状态运行。在整个过程结束时,输出指示
*****************以下参数在参数CD076=7时有效        ********************
CD190         计米器直径                                                                                                                                                                                                                                                                                               
         设定范围:0.0-100.0毫米                                                                 单位:0.1                         出厂值        :*
实际米数=π×计米器直径×旋转周数(输入的脉冲个数)
CD191         无脉冲处理模式       
         设定范围:0-1                                                                                                                                                                                                        单位:1       
0:无脉冲输入情况下不处理,正常操作
1:无脉冲输入情况下处理,60S输出报警信号               
CD192         当前班号         不可修改
         范围:0-3         单位:1
0:表示A班                                                1:表示B班
2:表示C班                                                3:表示D班
CD193         当前米数         不可修改
         范围:0-50000米         单位:1
此参数值可以通过RST信号清零
CD194                当前班米数         不可修改
         范围:0-50000米         单位:1
                当前班米数=换班前此班米数+此班当前运行米数HLP-A系列
- 0 - HLP-A        系列使用说明书
CD195         全部米数         不可修改
         范围:0-50000米         单位:1
在纺纱整个过程中,纺的总米数
CD196         换班前A班米数         不可修改
CD197                换班前B班米数
CD198                换班前C班米数
CD199                换班前D班米数
         范围:0-50000米         单位:1
CD167         显示内容选择       
         设定范围:0-10         单位:1         出厂值:0
0-5参数与A系列一样
6:无效
7:显示当前米数
8:显示当前班米数
9:显示所有米数
10:显示罗拉数
CD050~CD055多功能输入                       
设定范围在A的基础上增加        29:低速运行                30:换班标志                31:清除
标志                (替代A系列29-31功能)
CD056~CD059多功能输出
设定范围在A的基础上增加        21:循环完成                22:报警输出HLP-A系列
HLP-A系列使用说明书 - 0 -
◆CD076=7;开启纺纱专用模式二功能
◆CD033=1,CD050=1;外部端子启动
◆CD051=4;外部端子停止
◆CD052=31;清除标志,任何时刻,RST信号有效,将当前米数复位
◆CD053=29;低速运行,低速在任何时刻都有效,低速时以CD036
的频率运行
◆CD054=30;换班标志,换班时,显示器将显示
                                                                                                        ,                                                                                        ,                                                                                                ,                                                                                        字样,表示已换至A、B、C、D班
◆CD055=27;计数脉冲输入,低速或不运行时,计米器停止计米
◆CD058=21;完成信号输出,当所有米数全部计完后,则会输出一个
信号
◆CD059=22;计数脉冲信号停止60S输出报警信号,CD191=1时有
效,如设置计米信号没有时需报警功能时,则当计米信号表运行时
停止输入60S则会显示报警A.CL,并同时输出一个信号以示报警;并
且频率按照CD028设定值运行。
◆设定频率,总共最多可以设定18个频率,具体根据客户要求设定
                                CD000,CD080~CD086                                                        设定1-8段速频率
                                CD020~CD027                                                                                                                                                                设定9-16段速频率
                                CD028                                                                                                                                                                                                                                                                                        设定报警时运行频率
                                CD036                                                                                                                                                                                                                                                                                        设定低速时运行频率
◆设定米数,总共最多可以设定15个米数
                                CD087~CD094                                                                                                                                                                设定1-8段米数
                                CD098~CD104                                                                                                                                                                设定9-15段米数
3、纺纱专用模式二应用案例
纺纱专用模式二工作方式HLP-A系列
- 0 - HLP-A        系列使用说明书
                        实际米数=设定值×10
                        CD087=0或以下参数非零值CD087值>CD088值>...>CD094值;
                                CD098值>CD099值>...        >CD104值时跳A.Pr参数错误故障。                                                                                                       
◆CD012                CD013;设定加减速时间
◆CD0190;设置计米器直径,所有计米长度超过50000时,将自动清
零,从头计起,当中途停止或断电时,其将保持停止或断电时的状态
及米数,下次起动时将继续上次动作;(注意:复位信号不能输入,
如输入则会清除记忆状态。)
◆显示器可以显示当前的米数,当前班的米数及总米数方法如下:
                                CD168        =        7
                                CD167        =        7,显示当前米数;
                                                                                                                                =8,显示当前班米数;
                                                                                                                                =9,显示所有米数。
                                                                                                                                =10,显示罗拉数
◆模式二运行曲线
                                如T11=0,则共运行10段
4、外形及安装尺寸
F系列与同功率型号的A系列大小尺寸及安装尺寸相同,具体尺寸参照附
录二:外形及安装尺寸
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册会员
在本网站上发表言论,不代表本网立场,应当理性、文明,遵守相关法律法规。

Rank: 1

帖子
39
主题
0
积分
77
在线时间
4 小时
注册时间
2011-4-2
最后登录
2011-4-16
发表于 2011-4-14 04:36:31 |显示全部楼层
台农鲜羊奶,鲜牛奶,每天送到家!!
   台农(厦门)农牧有限公司.为适应现代家庭快节奏的生活,方便厦门市民每天都有真正新鲜的鲜奶喝,我公司特在厦门集美:设立“集美”配送服务中心,所有员工都经严格的文明服务,快速投递等素质培训。
    尊敬的您只需轻轻一拨电话无论楼层高矮远近无论早晨与晚上,每天都能在风雨无阻中及时、准确地把当天新鲜的鲜奶送到你的手中,并可根据您的要求任意的更换品种与数量。
台农鲜奶带给您:新鲜、营养、健康、快乐、方便、省时简单的生活!
新店开张 ,优惠订奶中……  详情请致电24小时服务热线: 0592-6555826  15980848775
联 系 人:洪先生
天然纯正:100%纯鲜羊奶,不添加任何防腐剂
新鲜卫生:先进巴氏杀菌工艺,卫生安全,保留更多营养
脱腥低膻:除腥除臭、乳品甘甜,营养又美味
营养好吸收:均质处理,颗粒小,吸收更快速
服务到家:热乎乎、新鲜送到家,开瓶即可饮用
适合人群:老、青、少、儿皆宜
优质服务承诺:
1、保证每天送奶准确、及时。
2、如果您外出旅游、出差,可提前2天通知公司,我们将为您办理暂停送奶业务。
3、为方便您快节奏的生活,公司特别推出热(凉)奶*****。我们根据您的要求为您提供此服务。
4、六种口味(巧克力、木瓜、草莓、椰香、麦芽、纯鲜乳),任您随意组合选择。只要您提前一天电话预约,我们就会满足您的要求。
5、送奶时间分早上、晚上两个时段送货,早上6:00到上午7:35,下午3:30到晚上的7:30。
              全省统一价
            台农乳业价格表
  
  订购日期     订购瓶数   赠送瓶数    合计金额
    一个月        30瓶        0瓶        195元
    二个月        60瓶        2瓶        390元
    三个月        90瓶        5瓶        585元
    六个月       180瓶      14瓶       1170元
    十二个月    360瓶     32瓶       2340元
注:客户购鲜羊奶不足30瓶,按单价7元/瓶计算。
如客户不需要赠送羊奶,可选择下面的礼品
订三个月赠送其中礼品之一(跳跳球,儿童保温水壶,喜洋洋吉他琴)                                                                                  订六个月赠送其中的礼品之一(儿童健身小沙包,普通滑板车,轨道火车)                                                                           订十二个月赠送其中礼品之一(豪华旱冰鞋,童车《后三轮>)
如客户对上面的礼品不喜欢或另有所需,可根据订的月数不同尽量满足。
如担心订了喝不习惯,可以先订一两瓶试喝,觉的好喝有营养后再订也可。
竭诚为您服务!!!
订奶热线:059-26555826   15980848775
本公司长期招送奶员 业务员

使用道具 举报

Rank: 1

帖子
1
主题
0
积分
4
在线时间
0 小时
注册时间
2011-7-28
最后登录
2011-7-28
发表于 2011-7-28 15:41:18 |显示全部楼层
回帖是必须的,这个可以有!












快播电影.

使用道具 举报

Rank: 1

帖子
34
主题
0
积分
86
在线时间
14 小时
注册时间
2011-9-8
最后登录
2011-9-26
发表于 2011-9-14 02:11:40 |显示全部楼层
相信楼主的说,非常支持你












步步惊心在线观看.

使用道具 举报

Rank: 1

帖子
32
主题
0
积分
52
在线时间
17 小时
注册时间
2011-9-22
最后登录
2011-9-26
发表于 2011-9-24 05:10:13 |显示全部楼层
回帖是必须的,这个可以有!












http://www.zx001.com.cn  http://dy.zx001.com.cn  http://my.zx001.com.cn

使用道具 举报

Rank: 1

帖子
10
主题
0
积分
17
在线时间
0 小时
注册时间
2011-9-25
最后登录
2011-9-26
发表于 2011-9-26 01:29:31 |显示全部楼层
看看,留个脚印...












www.soyangsyl.com搜羊娱乐新闻网  www.51koo.net黑客论坛 www.kvkan.com在线电影www.yule527.com娱乐新闻 www.kooshu.com笑话,在线笑话

使用道具 举报

Rank: 1

帖子
72
主题
0
积分
198
在线时间
41 小时
注册时间
2011-9-26
最后登录
2011-10-27
发表于 2011-10-4 07:25:53 |显示全部楼层
好啊~~~~~~












想开网店,没货源,没信誉?一款软件解决您的问题,详情请到;http://5.e467.com

互联星空-web.e467.com-所有空间支持免费试用、月付、年付、伪静态,直接在网站后台开启,不需配置httpd.ini等文件子目录/子域名绑定功能,一个空间可建多个**子站,免备案主机,5元/月双线云主机15.8元/月,空间大小不等、价格高低有别,并赠送相应的数据库。

使用道具 举报

Rank: 3

帖子
200
主题
1
积分
488
在线时间
32 小时
注册时间
2011-9-18
最后登录
2012-5-20
发表于 2011-10-7 12:20:06 |显示全部楼层
难得好贴,赞一个,继续努力啊













欧美电影

使用道具 举报

Rank: 1

帖子
58
主题
0
积分
148
在线时间
19 小时
注册时间
2011-9-26
最后登录
2011-10-28
发表于 2011-10-23 00:34:19 |显示全部楼层
不错,支持下!












冷却塔:http://www.isunfly.net/product1.html

使用道具 举报

Rank: 1

帖子
18
主题
0
积分
69
在线时间
7 小时
注册时间
2011-9-26
最后登录
2012-5-10
发表于 2011-11-4 07:15:07 |显示全部楼层
哈哈,有意思。












复合酵素

使用道具 举报

Rank: 1

帖子
30
主题
0
积分
128
在线时间
11 小时
注册时间
2011-8-22
最后登录
2012-5-20
发表于 2011-11-20 06:27:38 |显示全部楼层
这个可以回,这个真得回!












围观网

使用道具 举报

Rank: 1

帖子
73
主题
4
积分
156
在线时间
9 小时
注册时间
2011-12-10
最后登录
2012-5-20
发表于 2011-12-21 06:37:08 |显示全部楼层
·网站地址: http://www.xsnew.com/
·论坛地址: http://www.520lj.net/
·注册地址: http://www.qq0079.com/
·御剑江湖:  http://www.802922.com/
·傲视千雄: http://www.xu777.com/
·王者天下: http://www.802xj.com/
1.游戏倌方网站:
2.QQ客服:2507835218
3.QQ群:180611596
4.游戏线路: 双线100M独享
5.现在市面上的那些**版本连公告都是4399的,没有一点新意
6.本版本绝对不是市面上那些千篇一律的**版本。
7.本服上线送500000珠子,商店出售神器,可以用珠宝购买,让你轻松拿神器。
8.15级即可赠送VIP一个,VIP每天领取100000珠子
9.仿倌方20倍经验,升级超快,同时调整海上副本经验
10.海上副本每天进入次数为20次,让爽到顶
11.元宝商店出售5级宝石,44,64,84,94级各职业神器
12.副本单人组队就可以进入
13.调整副本爆率,调整BOSS爆石头和各种套装材料 3 个,普通服是一个
14.最新修改海上副本每天无限制进入,不分时间,不分人数
15.商城增加了1-9级润魂石和1-9级**石,增加了归元密集
16.增加人物70以后每个门派5个隐藏技能,技能书籍除门派叛贼获得
17.增加1-5级隐藏技能残卷,可以在狄青处兑换70级后的隐藏技能,在门派叛贼副本中爆出
18.更新了手工,更改全部配方学习等级为1级,更改了配方材料,所有材料商店都可以购买。。












·御剑江湖:  http://www.802922.com/·网站地址: http://www.xsnew.com/·论坛地址:http://www.520lj.net/·注册地址: http://www.qq0079.com/·御剑江湖:  http://www.802922.com/·傲视千雄: http://www.xu777.com/·王者天下: http://www.802xj.com/

使用道具 举报

Rank: 1

帖子
51
主题
0
积分
95
在线时间
0 小时
注册时间
2011-12-15
最后登录
2011-12-31
发表于 2011-12-23 01:03:18 |显示全部楼层
我在努力中













使用道具 举报

Rank: 1

帖子
16
主题
0
积分
30
在线时间
0 小时
注册时间
2011-12-20
最后登录
2011-12-28
发表于 2011-12-26 13:20:31 |显示全部楼层
好东西哦,大家不要光看不顶












网盘也能赚钱。yunfile**网盘注册最低50G,下载无**IP限制,最高150元/1000次下载,20元即可提现,现注册送8元!

使用道具 举报

Rank: 2Rank: 2

帖子
57
主题
1
积分
224
在线时间
28 小时
注册时间
2011-8-3
最后登录
2012-4-19
发表于 2011-12-27 20:59:14 |显示全部楼层
A friend to everybody is a friend to nobody.www.68mn.com  广交友,无深交。




















夜晨影院正在热播好看的电视剧--大境门

使用道具 举报

Rank: 1

帖子
3
主题
0
积分
7
在线时间
0 小时
注册时间
2011-12-27
最后登录
2011-12-28
发表于 2011-12-27 23:27:10 |显示全部楼层
好贴阿楼主,代表大家谢谢您












网盘也能赚钱。yunfile**网盘注册最低50G,下载无**IP限制,最高150元/1000次下载,20元即可提现,现注册送8元!

使用道具 举报

Rank: 1

帖子
8
主题
0
积分
18
在线时间
0 小时
注册时间
2011-12-27
最后登录
2012-1-9
发表于 2011-12-30 01:41:28 |显示全部楼层
顶你一下,好贴要顶!












11元苹果4S抢购,百万红包尽在淘宝商城 活动地址 http://t.cn/S7uysJ

使用道具 举报

Rank: 1

帖子
108
主题
0
积分
176
在线时间
0 小时
注册时间
2011-12-26
最后登录
2012-1-4
发表于 2011-12-30 11:43:09 |显示全部楼层
很好,辛苦楼主发这么有意义的帖












电视剧

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

Archiver 纯文字版|天涯家园   

GMT+8, 2012-5-21 10:48

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部